Доброго времени суток. Вопрос такой. Какой из ПИД-регуляторов (ТРМ10, 101, 210) следует применить для более точного поддержания температуры в нагреваемой металлической болванке?, и какой тип выхода обеспечит более быстрое реагирование на изменение температуры?
Некорректные вопросы задаете. Во первых, все указанные ТРМы являются ПИД-регуляторами которые обеспечивают точность поддержания технологического параметра за счет реализованного алгоритма ПИД регулирования. Чем качественнее настроите коэффициенты ПИД, тем точнее будет осуществляться регулировка. Во всех ТРМах (10,101,210) указанный алгоритм одинаков. Приборы отличаются лишь типами корпуса, наличием интерфейсов для связи с ПК и проч.
Во вторых, скорость реакции прибора на изменение входной величины связана с характеристиками датчика, т.е. входа. И характеристиками исполнительного механизма, который обеспечивает нагрев металлической болванки, в вашем случае. Любой выходной элемент в приборах ОВЕН обеспечивает квазимгновенный сигнал на выдачу 100% мощности, будь то реле, ЦАП 4...20мА итд.
Если вам не требуется связь прибора с компьютером и канал регулирования у вас только 1, то подойдет ТРМ10.