PDA

Просмотр полной версии : САУ-М7Е



Salex
02.02.2007, 14:40
Здравствуйте! При установке сигнализатора уровня САУ-М7Е в комлекте с кондуктометрическими датчиками уровня жидкости ДС.К на баки сбора конденсата с температурой среды до 150С столкнолись с проблемой не стабильной работы системы автоматики. Подбор чувствительности входних компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками (положение перемычки на компараторе К-3) положительных результатов не дал.

Зоя
26.03.2007, 10:24
какое расстояние у вас между датчиками?

Salex
14.05.2007, 03:29
расстояние от прибора до датчиков около 50 метров

Зоя
14.05.2007, 10:12
какое расстояние между дс.к ?

ayakin
16.06.2007, 09:52
здравствуйте!