PDA

Просмотр полной версии : DCON + MBA8



Антон_Б
15.09.2013, 12:36
Не удаётся прочитать данныe из МВА8(вер 7.5) с адресом 1 по этому протоколу. Посылаю команду чтения всех входов, а в ответ тишина
#1[chksum][0D] hex эквивалент 23h,31h,54h,0Dh. В чём моя ошибка?

capzap
15.09.2013, 12:49
Command/Response String and Checksum
Command/Response Format
Command Format (Leading)(Address)(Command)[CHK](cr)
Response Format (Leading)(Address)(Response)[CHK](cr)
(Leading) Leading character, like ~, $, #, @, %, !, ?, >.
(Address) Address of specificed module, from 00 to FF.
For some command like #**, the address is ** for all modules.
(Command/Response) Command with parameters or response with data.
[CHK] 2-character checksum. If the CheckSum is disabled, no [CHK] here.
(cr) end-of-command character, character return(0Dh)
обратите внимание скольо символов отводится под контрольную сумму

Антон_Б
15.09.2013, 19:30
под контрольную сумму 1 байт