:) Здравствуйте, уважаемые специалисты ОВЕН! Прошу помочь вот в каком вопросе: имеется прибор МВА8, к которому подключены только одни сухие контакты. Причем на один вход вешается 2 контакта, т.е. всего 16. Как теперь все это хозяйство описать в среде CoDeSys? Мастер - контроллер ПЛК-100.Р-М.
Был на ваших курсах, но ничего там про это не рассказывали.
Пожалуйста подскажите как рещить этот вопрос.
Спасибо!

Филоненко Владислав
16.04.2008, 10:26
Читаете значения с 8 входов МВА. И анализируете. Если значение на входе:
=1 оба разомкнуты
=2 1 замкнут
=3 2 замкнут
=4 оба замкнуты

Lockdog
16.04.2008, 10:45
Большое спасибо за ответ!:) А по подробнее (про циферки эти я уже слышал)?

Николаев Андрей
16.04.2008, 10:55
Посмотрите в резделе: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2 там выложена специальная библиотека.