Просмотр полной версии : Учёт температуры подшипников насосов
igogo1234
13.09.2013, 14:40
Имеются: станция первого подъёма хол. воды, станция второго подъёма, диспетчерская. Станция второго подъёма и диспетчерская - одно здание. Имеются 5 электродвигателей насосных агрегатов на первом подъёме и 8 двигателей на 2-м подъёме. От самого дальнего двигателя 2-го подъёма до диспетчерской 200 м. До здания первого подъёма 300 м. Между первым подъёмом и диспетчерской, если поискать, то в контрольных кабелях можно найти свободные жилы. Каждый двигатель оснащён датчиками дтс-035 (передний и задний подшипник) + ТРМ202 с RS485. Требуется отображение температуры каждого подшипника на пульте диспетчера и возможность просмотра архивов. Да! Имеется компьютер на котором периодически можно было бы просматривать эти самые архивы.
В чем проблема? Собираете все на адаптер интерфейса, ОРС сервер, скаду на 32 точки. Будут Вам и показания и архив и сигнализация.
igogo1234
13.09.2013, 14:58
Компьютер занят для других задач. А отображение нужно на панели диспетчера.
Как вариант можно попробовать МСД200 в режиме «SPY» выводить значения можно на панель ИП320. И просматривать архив как вот в этой теме реализовано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13186&page=2&highlight=%EC%F1%E4+200
igogo1234
18.09.2013, 12:34
Вариант с МСД200 мне понравился, но панель ИП320 имеет размер экрана 3,7 дюйма на одновременное отображение 26 точек будет довольно мелковато и не информативно.
А может быть применить панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК110?
панель ИП320 имеет размер экрана 3,7 дюйма на одновременное отображение 26 точек будет довольно мелковато и не информативно.
Сразу видно - чел не автоматчик, а всёдиспетчеризатчик.
3.7 дюйма достаточно для надписей :
"Все пучком. Можно спать"
"ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Смотреть где ?"
Би-и-ип! Би-и-п! Би-и-п! "ПРИЕХАЛ КАПЕЦ К НАСОСУ 3 !!! Выключаем ?"
.... надписей :
"Все пучком. Можно спать"
"ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Смотреть где ?"
Би-и-ип! Би-и-п! Би-и-п! "ПРИЕХАЛ КАПЕЦ К НАСОСУ 3 !!! Выключаем ?" ;) Вы не будете против, если я их [надписи] применю в своей системе сигнализации?
igogo1234
18.09.2013, 21:52
Так как спк110 имеет разъём для флеш, то наверняка можно организовать архивы. И + большой_экран.
Можно применить более извращенный вариант, поставить видеокарту на имеющейся ПК с двойным выходом и добавить монитор. Применял такой вариант когда мне было необходимо вынести графики на отдельный монитор. В вашем случае на втором мониторе будет запущена скада.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot