Просмотр полной версии : Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь и консультация. Я еще совсем чайник по теме, сильно меня не бейте.
Вообщем, есть несколько Меркурий 230 связанных по рс485. Приобрели два модема ПМ-01.
Подскажите пожалуйста:
1) будет ли работать эта система по каналу интернет
2) Подскажите подробной мануал по настройки данного модема
Заранее спасибо.
Пантелеев Дмитрий
13.09.2013, 12:41
Здравствуйте.
1) Такая система будет работать только по режиму CSD, т.к. модем сам выходить в интернет не умеет и Меркурий тоже не сделает этого.
2) Подробная настройка тут не нужна. Модем на стороне ПК настраивает сам конфигуратор.
Вам необходимо настроить только скорость модема, автоподъем трубки и отключить эхо.
Здравствуйте.
1) Такая система будет работать только по режиму CSD, т.к. модем сам выходить в интернет не умеет и Меркурий тоже не сделает этого.
2) Подробная настройка тут не нужна. Модем на стороне ПК настраивает сам конфигуратор.
Вам необходимо настроить только скорость модема, автоподъем трубки и отключить эхо.
Получается я должен настроить модем который на стороне счетчика.
Пантелеев Дмитрий
13.09.2013, 15:21
Скорость на обоих, так будет лучше. А автоподъем только на стороне счетчика.
Добрый день. Почему то не сохраняются АТ команды в модемы. Вроде делаю все по инструкций. Команды отправляю через гипертерминал. Может есть что-то, что я не знаю?
Должен ли модем ответить если, звонить с мобильного?
Не происходит автоподъем модема. Через терминал отправляю ATS0=1 ответ ОК, AT&W ответ ОК. Автоподъема не происходит. Что делаю не так.
Пантелеев Дмитрий
16.09.2013, 09:40
Все ли верно? Вы набираете команду ATS0=1 и AT&W на модеме. Потом звоните на этот же модем и модем не берет трубку? Звонить можно с чего угодно, хоть с другого модема, хоть с мобильного телефона.
Да верно. Отправляю запрос модему ATS0?, ответ модема 1.
Вопрос по счетчикам возник:
Если счетчик с интерфейсным выходом по 485му связан с ПМ01 и модулем ввода/вывода на стороне объекта, а на стороне ДП - ПЛК и ПМ01. Будет ли ДП опрашивать счетчик в такой связке? И как вытаскивать информацию из счетчика?
А зачем такие сложности?
Купите счетчик со встроенным GSM модемом.
Не работал с ними поэтому не знаю какой выбрать и какие они есть, может посоветуете?
И как его тогда к СКАДе привязать?
1. Сайт производителя вам в помощь.
2. А зачем привязывать счетчик к скаде? Он не предназначен для получения оперативной информации.
Если он не предназначен для сбора оперативной информации (что требуется) то для чего встроенный GSM модуль?
Для опроса не оперативной информации. Такой как потребленная энергия за период (обычно месяц) и получасовые профили.
Поймите, счетчики стоят в т.ч. и на подстанциях, до которых 2 дня скакать галопом. И редко.
Если вам нужна оперативная информация - поставьте ваттметр. Есть у ОВЕНа и много кого еще.