Просмотр полной версии : Включение ПЛК
Добрый день!
ПЛК 110 - 30. При включении ПЛК на короткое время загораются светодиоды всех входов и выходов. Это только светодиоды горят или реально на все выходы кратковременно будет подаваться сигнал? Пока, похоже, что подается, как сделать чтобы такого не было?
Спасибо. )
Николаев Андрей
12.09.2013, 16:39
Загораются, или просто мигнули?
Попробуйте залить пустой проект просто точка с запятой - ;
Прошу прошения, оказался немного не прав. При включении ПЛК на мгновение включаются быстрые выходы (первые четыре). Светодиоды входов и выходов не подсвечиваются. Это происходит до запуска основной программы и до загрузки ПЛК. С пустым проектом тоже самое происходит.
Алексей Дмитриев
15.09.2013, 15:34
Это болезнь большинства контроллеров ОВЕН. Можно побороть только аппаратно. Уже неоднократно обсуждалось. Поищите по форуму.
Это болезнь большинства контроллеров ОВЕН. Можно побороть только аппаратно. Уже неоднократно обсуждалось. Поищите по форуму.
Уточняю. Это "детская болезнь" некоторых ПЛК “ОВЕН”. ПЛК с таким грубым и опасным дефектом не могут быть сертифицированы и не имеют право на сосуществование.
super100
16.09.2013, 14:07
Уточняю. Это "детская болезнь" некоторых ПЛК “ОВЕН”. ПЛК с таким грубым и опасным дефектом не могут быть сертифицированы и не имеют право на сосуществование.
А у ПЛК100 эта болезнь присутствует?
Николаев Андрей
16.09.2013, 14:54
На ПЛК100 данная болезнь давно исправлена.
Сколько использовал ПЛК150-220А.М (6 штук) у всех была похожая причуда - долго пролежавшие без питания контроллеры при включении питания зажигали вполсилы все индикаторы входов/выходов. При этом контроллеры по дебагу не логинятся. Лечится двумя-тремя продолжительными (около 10 секунд) нажатиями и удержаниями кнопки "Сброс" контроллера. А может к тому времени сам контроллер "отходил" и начинал работать нормально, чёрт его знает...
Terrano1992
20.09.2013, 09:10
Сколько использовал ПЛК150-220А.М (6 штук) у всех была похожая причуда - долго пролежавшие без питания контроллеры при включении питания зажигали вполсилы все индикаторы входов/выходов.
То же самое наблюдается и у ПЛК100 с полудохлым аккумулятором. Пока не подзарядится до какого-то порогового напряжения - вся индикация светится. Через 0.5-1.5 минуты "приходит в сознание" и дальше уже нормально работает.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot