PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 и датчик Pt500.



smk1635
11.09.2013, 15:39
Прибор ТРМ1- Н.У.Р . Датчик ДТС035-В3.Pt500 . Температурный диапазон датчика -50 ... +500 . Какой код датчика выставлять в параметре В1-0 ?

alex55
11.09.2013, 16:18
Параметр b1-0 =32 см стр 63 руководства по эксплуатации градуировка Pt 500

smk1635
11.09.2013, 18:28
Параметр b1-0 =32 см стр 63 руководства по эксплуатации градуировка Pt 500

Спасибо. Это я знаю. Вот только показания не соответствуют действительности. Ну и для b1-0 =32 диапазон указан -200 ... +850.
Вот пытаюсь разобраться.

capzap
11.09.2013, 18:40
Спасибо. Это я знаю. Вот только показания не соответствуют действительности. Ну и для b1-0 =32 диапазон указан -200 ... +850.
Вот пытаюсь разобраться.

у меня на семене с такими датчиками такие же проблемы, вроде бы парни выставляют -50...{200|300} и прибзительно попадаем в действительные значния

smk1635
11.09.2013, 20:08
у меня на семене с такими датчиками такие же проблемы, вроде бы парни выставляют -50...{200|300} и прибзительно попадаем в действительные значния

Да. Наверное остается старый проверенный способ, чайник с кипящей водой и простой перебор кодов.
Тогда вопрос к специалистам Овена. Когда клиент обратится с подобным проблемой то же чайник советовать ?

Апрель
12.09.2013, 09:28
....остается старый проверенный способ, чайник с кипящей водой и.....
Более просто используется другой старый проверенный способ - емкость, наполненная льдом и водой.

smk1635
12.09.2013, 10:15
Более просто используется другой старый проверенный способ - емкость, наполненная льдом и водой.

По фен-шую конечно лучше емкость со льдом. Но где же лед взять на объекте. А чайник мы всегда с собой возим. :D

alex55
12.09.2013, 12:01
Можно и более "современно" использовать магазин сопротивлений и градуировочную таблицу

СВЗ
13.09.2013, 08:39
Водопроводная вода в чайнике (который, как правило, еще и с известковыми отложениями) кипит не при 100С! У нас, в частности, кипит при 96...97С. Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости...

Lam-Ka
13.09.2013, 13:38
Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости... И при высоте места равном уровню моря, -в горах и дистиллят кипит при 90, а то и ниже

Рабиндранат
13.09.2013, 13:47
Ну, там и для датчика, к примеру, Pt100 указан диапазон -200...+850, и что?
А какое сопротивление на датчике и что показывает прибор?

smk1635
13.09.2013, 14:51
Ну, там и для датчика, к примеру, Pt100 указан диапазон -200...+850, и что?
А какое сопротивление на датчике и что показывает прибор?

Сортотивление не помню точно. А показывает при 32 коде -160.

smk1635
13.09.2013, 14:53
Водопроводная вода в чайнике (который, как правило, еще и с известковыми отложениями) кипит не при 100С! У нас, в частности, кипит при 96...97С. Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости...

Всё верно. В нашей местности водопроводная вода кипит при +97.5 ... 98 градусах. На эту цифру и ориентируемся.

Рабиндранат
13.09.2013, 15:42
Дык, может, тогда сопротивление датчика попробовать проверить? Вдруг, это он лажает?

Апрель
16.09.2013, 12:15
По фен-шую конечно лучше емкость со льдом. Но где же лед взять на объекте. А чайник мы всегда с собой возим.
В нашем мясо-колбасном производстве работают несколько льдо- и снегогенераторов, да и температура таяния льда (0 град. С.) не зависит от атмосферного давления (если не ошибаюсь).
А при нашем обычном атм. давлении 720...730 мм. рт. столба вода кипит при 98..99 град. С., к тому же контролировать сложно. Так что со льдом обычно проще, контролируем все датчики почти ежедневно в начале смены ...