PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133М-02 странно себя ведет...



Андрей Кузовлев
10.09.2013, 17:19
Не было у кого-нибудь такого, что контроллер при попытке изменить текущее состояние 'ОСТАНОВ' на любое другое с клавиатуры на приборе, пишет ' РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО', а через конфигуратор с ПК запускается нормально? Связались на свою голову...:(

Пантелеев Дмитрий
11.09.2013, 10:46
Нажмите на приборе АЛЬТ+ВЫХОД+ВВОД и выберите "сброс eeprom". После этого проверьте работает или нет.
Если нет, то прибор необходимо перепрошить. Это делает наш сервисный центр, либо приносите в офис прибор и в отделе технической поддержки перепрошьем (если находитесь в Москве).

Андрей Кузовлев
11.09.2013, 14:28
Сброс eeprom делали, инициализацию тоже, не помогает. От Москвы далеко находимся - Красноярский край. Прибор-то и сто часов не отработал, есть-ли гарантия, что его и в дальнейшем с какой-то периодичностью не придется перешивать?

Пантелеев Дмитрий
11.09.2013, 15:10
Предложим такой вариант: на временное пользование вышлем комплект для перепрошивки контроллера. Направьте запрос на support@owen.ru. В теме письма укажите что с форума.
Ситуация нештатная. Если после перепрошивки ситуация повторится, то поменяем прибор.
Ждем письмо.

moneyklk1
16.11.2015, 14:17
Такая же ситуация с контроллером ТРМ133М-02.После отключения питания встал в режим ОСТАНОВ и Редактирование запрещено. Скажите пожалуйста, для чего этот режим вообще сделан? ТРМ133 был очень хорошим контроллером и там никакого режима останова, который самопроизвольно включается и изменить его по можно только через ввод пароля, используя специальную комбинацию клавиш небыло. Вы специально так сделали, чтобы все мучились и не использовали этот контроллер?

Панкин Никита
18.11.2015, 20:26
Режим ОСТАНОВ предназначен для конфигурирования и проведения пуско-наладочных работ в контроллере.
По прошествии времени прибор не выходит в рабочие режимы или после перезагрузки? Пробовали сбросить EEPROM?

moneyklk1
04.12.2015, 13:27
Контроллер был перепрошит и заработал. Проблема не в этом. Пришлось ехать на объект, а это 560 км туда и обратно. Потом еще раз с ноутбуком. Но вот только ком порты не делают на ноутбуках. Жаль, что специалисты овен не знают об этом. А купленный китайский переходник несоединялся с контроллером. Пришлось тащить настольный компьютер из кабинета директора. Хорошо, что это организация и люди вошли в положение. Так дело не в этом. Вы представляете этих людей, когда я им начал на бумажке рисовать как им нужно залазить через все меню, вводить пароль, комбинацию клавишь набирать. Как думаете, запомнят? Я считаю это не правильно. В обычном ТРМ133 небыло заумных режимов для настройки. Замерз и все. И причина понятна сразу. Не надо смотреть единички и нолики. Словами написано Тобр. или С4. Все что нужно было сделать, так добавить выход на холодильник. Зачем этот модуль расширения за дополнительные деньги и дополнительное место в шкафу занимать??? Я просто не понимаю. Единственное может альтернативы нет (((

Панкин Никита
08.12.2015, 22:11
Наличие дополнительного модуля обусловлено малым количеством выходных сигналов на основном блоке.
Что касается запуска системы более простым способом, мы прорабатываем данный вопрос. В следующей версии прошивки это будет изменено.

Алексей ПМ
09.12.2015, 19:31
Никита, доброго вечера. А когда ее, новую прошивку, можно ожидать? И возможен ли будет апгрейд ранее установленных приборов?