PDA

Просмотр полной версии : hmi ошибка The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be termina



Gvenihvivar
10.09.2013, 16:00
При загрузке Codesys HMI через командную строку появляется ошибка "The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be terminated"
Сначала все идет нормально: открывается проект, грузятся разные компоненты. Потом пауза на несколько секунд и ошибка.
Иногда перезагрузка ПЛК помогает.
Проблема наблюдается как на реальном плк 110-60, так и в WinPlc

mc_
12.09.2013, 13:18
Какой командой HMI запускаете?

Gvenihvivar
12.09.2013, 14:08
"C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" "C:\project\project.pro"

Визуализация plc_visu есть, так что он автоматом с нее стартует. Команду прописываю в "Выполнить"

mc_
13.09.2013, 05:54
Может, всё-таки добавить остальные параметры?
/target /visudownload (или /visucompactload), да и визуализацию я бы на всякий случай указал явно.

Gvenihvivar
13.09.2013, 11:41
О, спасибо большое. /visucompactload помогло

Евгений_Томск
13.09.2013, 20:54
О, спасибо большое. /visucompactload помогло
А работает только 30минут или теперь уже неограниченно и бесплатно для HMI.exe?

mc_
16.09.2013, 13:22
А работает только 30минут или теперь уже неограниченно и бесплатно для HMI.exe?
Блажен кто верует. Увы, халявы не будет.

Gvenihvivar
16.09.2013, 18:23
Еще один вопрос насчет визуализации. На ПК она работает нормально, а когда программу загружаешь в ПЛК, то очень очень медленно. Задержки между нажатием кнопки на экране и выполнением соответствующих команд примерно 3-5 секунд.
Может быть управляющая панель и большое количество вставленных визуализаций ее тормозят. Я уже не знаю, что с этим делать. Контроллер, судя по статистике, с программой вполне справляется.