09.09.2013, 22:00
В качестве регулятора уровня стоит ТРМ212.
Уставка 72
Показывает 80
По идее клапан должен должен закрыться и стоять, но время от времени проскакивают импульсы и на открытие (напр., 5 на закрытие - 1 на открытие). Думал, дело в коэф-те интегрирования, убрал в 0. Не помогло. Дифференцирование всегда на нуле.
Так он и работает: набирает 80-85-90-95-100, пока не зашкалит (Err.S), потом чуть падает и опять...
Вобщем, уставку совершенно не держит. Но, что интересно, ниже уставки значение ни разу не уходило.

G.Mark
10.09.2013, 11:32
Трудно сказать в чем может быть дело. Надо копаться в настройках.

Ya_Pavel
10.09.2013, 14:32
Похожая ситуация: ТРМ212-РР управляет смесительным клапаном, регулируя температуру воды. При нахождении измеряемой температуры на 10 гр.С ниже «зоны нечувствительности», регулятор выдавал импульсы не только на канал «Больше», но и по 3-4 импульса на выход «Меньше», затем снова «Больше». Клапан находился в крайнем положении, концевой выключатель уже разорвал цепь двигателя на «Больше».
Интересен п.6.2.5.2 в РЭ, точнее его Примечание. Нас как бы заранее предупреждают о возможности такой ситуации, хотя объяснение её, весьма мутное)
Говорить о накоплении рассогласования в моем случае невозможно, ситуация возникла на новом, только, что включенном в эксплуатацию регуляторе.
Иногда, может помочь увеличение минимального времени реверса V.rEV, экспериментально и без фанатизму… Лечим симптомы, без диагноза)

It’s an Owen
17.09.2013, 10:53
Вот настройки. Могу ошибиться буквой (алфавит ТРМ-а не учил)

int

in.t1=i4.20
dp1=1
in.L1=102.1
in.H1=-5.9
sqr1=off
sh1=0
qu1=0
Fb1=5
inf1=off

Adu
SL-L=-199.9
SL-H=3000
Бreu=Бr-r
PuO=55
rAБР=off
P=55
i=0
d=0
db=1
uSP=0
nuEr=clos
nuSt=clos

uALu
u.nБt=100
u.db=0
u.GAP=0
u.rEu=0
u.tБF=1

остальные настройки не менялись

Зоя
04.10.2013, 12:02
...но время от времени проскакивают импульсы и на открытие (напр., 5 на закрытие - 1 на открытие).....

Светодиоды К1 и К2 так же одновременно загораются?

kip.kkz
13.03.2014, 13:37
Похожая проблема. ТРМ 212 стоит на соотношение газ-воздух. дергает шибер воздуха вверх-вниз на уставку не выходит. Настроен на работу по графику.

Вольд
14.03.2014, 16:05
Похожая проблема. ТРМ 212 стоит на соотношение газ-воздух. дергает шибер воздуха вверх-вниз на уставку не выходит. Настроен на работу по графику.
Если резидентное ПО регулятор (прошивка) сделано в соответствии с п.3.1.7 РЭ ТРМ212, то так оно и будет. Тут надо очень внимательно разбираться с настройками регулятора.