PDA

Просмотр полной версии : Проблема с библиотекой ModulsOwenLib



mvoltrkff
08.09.2013, 18:23
При подключении библиотеки выдает ошибку "Невозможно открыть библиотеку RS mode library owen"
А при компиляции ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0077: Unknown type: 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] Ilyas: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application]: C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'RS_mode_Setup(handle, Port_Mode)'' to type 'INT'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Identifier 'RS_mode_Setup' not defined
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Program name or function block instance expected instead of 'RS_mode_Setup'
[WARNING] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Implicit conversion from signed Type 'INT' to unsigned Type 'UDINT' : possible change of sign
[WARNING] modbus, 3.1.1 (owen): MB_LCR: C0195: Implicit conversion from signed Type 'SINT' to unsigned Type 'USINT' : possible change of sign
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
Компиляция завершена -- 8 ошибок, 2 предупреждений
Не могу понять почему.
Причем букваль вчера все работало нормально

Александр Приходько
08.09.2013, 19:57
При подключении библиотеки выдает ошибку "Невозможно открыть библиотеку RS mode library owen"
А при компиляции ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0077: Unknown type: 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] Ilyas: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application]: C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'RS_mode_Setup(handle, Port_Mode)'' to type 'INT'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Identifier 'RS_mode_Setup' not defined
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Program name or function block instance expected instead of 'RS_mode_Setup'
[WARNING] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Implicit conversion from signed Type 'INT' to unsigned Type 'UDINT' : possible change of sign
[WARNING] modbus, 3.1.1 (owen): MB_LCR: C0195: Implicit conversion from signed Type 'SINT' to unsigned Type 'USINT' : possible change of sign
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
[ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
Компиляция завершена -- 8 ошибок, 2 предупреждений
Не могу понять почему.
Причем букваль вчера все работало нормально
Попробуйте удалить библиотеку из репозитория, установить ее заново.
После этого удалите ее из своего проекта и добавьте снова.

tehno722
18.12.2013, 11:46
Ув.Александр!Та же проблема с библиотекой RS mode library owen. Как ее удалить из репозитория кдс 3.5.

YuRaN
20.12.2013, 13:40
У меня такая же проблема. Переустановка не помогла. При попытке перезапустить библиотеку пишет:Библиотека "RS mode library " не установлена в системе. Что делать ??????

Александр Приходько
20.12.2013, 23:12
Заходим сюда:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12081&p=77156&viewfull=1#post77156
копируем архив:
SPC_RS485_RS232.zip (http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5939&d=1335342653) (19.0 Кб, Просмотров: 127)

Устанавливаем в Codesys.
Если не поможет, выкладываем архив проекта и скриншеты.

YuRaN
21.12.2013, 22:26
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Александр. Помогло. Радует, что новичков не бросаете в беде !!!

mvoltrkff
26.02.2014, 00:53
выскакивает

Мурат Ахриев
27.02.2014, 15:38
Можете прислать архив проекта в личные сообщения? Попробую повторить возникшую ошибку.

Трофимов Артем
27.02.2014, 15:53
выскакивает

Попробуйте обновить в заполнителях на ту версию, что установлена у Вас на ПК. Возможно некорректно определилась при загрузке.