помогите оживить контроллер(ПЛК150-УМ) - не подает никаких признаков жизни, связи нет, на ресет не реагирует, только в терминал выдает:

DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...

Николаев Андрей
15.04.2008, 00:29
Контроллер выходит в постоянную перезагрузку. Действия: нажать резет, удерживая кнопку старт\стоп. Второе - перепрошить контроллер.

Ушаков Николай
15.04.2008, 08:08
нет, не в постоянную, такое сообщение он выдает только после нажатия ресета или после включения, удерживание кнопки старт/стоп с ресетом никаких результатов не дает, а при потытке перепрошить не устанавливается связь...

Kirill
15.04.2008, 10:11
нет, не в постоянную, такое сообщение он выдает только после нажатия ресета или после включения, удерживание кнопки старт/стоп с ресетом никаких результатов не дает, а при потытке перепрошить не устанавливается связь...

на каком этапе прошивки нет связи? когда определяется ip и мас? Или уже просле установки джамперов?

Ушаков Николай
15.04.2008, 13:34
когда определяется ip и мас

Филоненко Владислав
15.04.2008, 15:41
Возможно перемычка в кабеле не контачит или джампер на верхней плате стоит

Ушаков Николай
15.04.2008, 18:54
джампера на верхней плате нет, только на средней. а что за перемычка в кабеле?

Sniper007
16.04.2008, 08:23
Перемычка между 4 и 5 контактом со стороны RJ12 - вводит контроллер в режим программирования. Смотрите последние страницы документации.

Ушаков Николай
16.04.2008, 08:50
руками забил мак-адрес в прогу, начала прошивать, но при записи файла local_adr.dat сказала что контроллер не отвечает

Филоненко Владислав
16.04.2008, 10:24
Диагноз с перемычкой подтверждается

Ушаков Николай
28.04.2008, 12:52
ну не знаю, я этим кабелем уже несколько раз успешно перепрошивал, да и кабелей уже несколько перепробовал...