PDA

Просмотр полной версии : Выбрать между ПЛК150 и ПЛК154



MikeF
05.09.2013, 08:43
Вопрос собственно в том отличаются ли эти ПЛК между собой чем-нибудь кроме разницы в два DI?
В частности аналоговая часть у них тоже одинаковая?

Александр Ч.
05.09.2013, 09:49
У 154-го 4 ЦАПа

MikeF
05.09.2013, 10:28
Да, спасибо. Проглядел.

Gans
06.09.2013, 10:08
Между ПЛК150 и ПЛК154 нужно выбирать ПЛК100 + МВА8!
Понадёжней будет :-)

Ozbekbeton
06.09.2013, 13:06
Между ПЛК150 и ПЛК154 нужно выбирать ПЛК100 + МВА8!
Понадёжней будет :-)
Почему????

MikeF
06.09.2013, 20:10
Аналоговые входы у этих ПЛК выполнены простецки, но для моего применения это несущественно.

Gans
07.09.2013, 09:26
Здравствуйте, Ozbekbeton.

Почему????
Потому что это надежней :-)
МВА8 настолько надежны, что для токовых датчиков на входа модуля я сразу припаиваю 100 Ом резисторы лишаясь гарантии. С 2006 года не было ни одного случая выхода из строя по вине производителя. Из около сотни МВА8 только 4-7 модулей залили водой и они сгнили - спасибо эксплуатации :-(
ПЛК100 - это первый серийный свободно программированный контроллер от ОВЕН и на сколько мне известно у него остались только две проблемы это аккумулятор и межплатные соединения. Таким образом зная слабые места можно и "соломку подложить":
1. Самому сохранять на внутреннюю флеш ПЛК100 ценные данные.
2. Свести к минимуму механические воздействия (нажатия кнопок, вибрации и тд.) на ПЛК100.

Подытожу если Вы приобретаете контроллер для самообразования (учебный стенд и тд.), то конечно ПЛК150 и ПЛК154 - отличный вариант, а вот на котельную я бы не стал ставить :-)
Напомню, что это лично моё мнение за которое я от модераторов уже по ушам получал.

P. S. Раньше была еще проблема у ПЛК100 с внутренним блоком питания, но на сколько я знаю на текущий момент она успешна решена.
P. P. S. Блин, ну прямо реклама получилась :-)

MikeF
07.09.2013, 17:36
Да, МВА8 просто неубиваемы, токовые шунты уже сгорели, а ей хоть бы что :)
Современные МВ110 в таком случае тут же сгорают. Совместить бы удобный корпус и клеммник МВ110 с надежностью МВА8 - это был бы легендарный продукт.
Аналоги как импортные так и отечественные проигрывают по цене и универсальности входов...
А ПЛК мне всё же больше нравятся из 110ой серии.

Gans
07.09.2013, 18:10
Здравствуйте, MikeF.

Да, МВА8 просто неубиваемы, токовые шунты уже сгорели, а ей хоть бы что :)
Современные МВ110 в таком случае тут же сгорают. Совместить бы удобный корпус и клеммник МВ110 с надежностью МВА8 - это был бы легендарный продукт.
Аналоги как импортные так и отечественные проигрывают по цене и универсальности входов...
А ПЛК мне всё же больше нравятся из 110ой серии.
ПЛК110 мне тоже больше нравится, как мне показалось немного надежней, чем ПЛК100.
Но из вопроса на сколько я понял дискретных входов/выходов надо не много.

MikeF
07.09.2013, 18:23
Контроллер будет выполнять небольшую роль - будет крутить трехходовый в маленьком домике в лесу.
ПЛК150 будет в самый раз, ЭМ обстановка в лесном домике не очень напряженная, аналоговые входы выдержат.
Других проблем с этим контроллером я не знаю.

Евгений_Томск
08.09.2013, 07:10
Контроллер будет выполнять небольшую роль - будет крутить трехходовый в маленьком домике в лесу.
ПЛК150 будет в самый раз, ЭМ обстановка в лесном домике не очень напряженная, аналоговые входы выдержат.
Других проблем с этим контроллером я не знаю.Думаю надо порекомендовать на ПЛК150 обязательно программно проверять достоверность
аналоговых входов,чтобы когда внезапно они повиснут, успеть приехать и перезапустить контроллер.Пока всё не разморозилось или не перегрелось.
Решение с надёжностью аналоговых входов,кажется, до сих пор не найдено.