PDA

Просмотр полной версии : Один датчик - два ТРМ



papikrus
30.08.2013, 13:14
Необходимо одно термосопротивление подключить к ТРМ 212 и ТРМ 202 для управления двумя различными клапанами : электроклапаном с контролем положения задвижки и трёхходовым клапаном сброса жидкости в случае ухода температуры за заданные пределы. Подскажите как реализовать такую штуку. Второй датчик ставить некуда -- это однозначно!

Lam-Ka
30.08.2013, 13:29
Неужели совсем некуда приткнуть датчик? Просто так сигнал с термосопротивления на два прибора подать нельзя. Однако Вы можете применить преобразователь "сопротивление-ток" типа НПТ-2 (http://www.owen.ru/catalog/33383185) или НПТ-1 (http://www.owen.ru/catalog/80797226), либо использовать датчик температуры со встроенным преобразователем (http://www.owen.ru/catalog/55994697). В этом случае сигнал с датчика (или преобразователя) можно последовательно завести на несколько приборов.

Рабиндранат
30.08.2013, 13:45
А если взять датчик с двумя чувствительными элементами?

papikrus
30.08.2013, 13:46
В том то и дело, что некуда. А про 4-20 мА мысля была, СПАСИБО за её подтверждение!

Lam-Ka
30.08.2013, 13:49
А если взять датчик с двумя чувствительными элементами? Кстати- хороший вариант

alex55
30.08.2013, 14:02
Да и конструктивно по габаритам он ничем не отличается от датчика с одним чувствительным элементом- так что у вас даже два вариата..

papikrus
30.08.2013, 16:37
Чтож, осталось подобрать соответствующее термосопротивление с двумя чувствительными элементами, а именно аналог -- ДТС065-50М.В3.100.
Будем искать " с перламутровыми пуговицами"!
И насколько я понимаю там уже будет шесть выводов. ой не запутаться бы!

Рабиндранат
30.08.2013, 17:03
Аналог ему будет 2ДТС065-50М.В3.100.

Lam-Ka
30.08.2013, 17:28
И насколько я понимаю там уже будет шесть выводов. ой не запутаться бы! Обычно там 4 вывода- по паре на элемент.