PDA

Просмотр полной версии : Связь по Ethernet через Hub



Андрей007
28.08.2013, 23:13
Я так понял, почитав форум, что тема не нова.
У меня совокупность некоторых вопросов из других тем.

В течении месяца со связью с плк154 по Ethernet проблем не было.
Поставил Hub и навешал на него ещё ПЛК 154 и 100, и 3 ПЧВ.
После этого OPC сервер InSat через 10 мин выдаёт фразу для первого плк154 "адрес данных не доступен"
С остальными устройствами связь не теряется.
При отключении из Hub всех проводов кроме этого плк связь налаживается и не теряется в течении неопределённого времени.

Подскажите с какой стороны решать проблему?
Может ли влиять 60 метровая длина провода?
Кто-то писал про фаэрвол что-то и про фильтр.
Не могли бы по подробнее описать что делать.

Заранее благодарю.

capzap
29.08.2013, 06:57
при чем тут фильтра и прочее,если до этоговсе работало.
60 метров это очень много но несмертельно
бывают случаи в непрофессионально собранной сети, когда неработают адреса в сети класса С меньше десяти последний байт, но это вроде проблемы интелектуальных устройств, хаб к ним не относится

Smith2007
29.08.2013, 22:37
Я так понял, почитав форум, что тема не нова.
У меня совокупность некоторых вопросов из других тем.

В течении месяца со связью с плк154 по Ethernet проблем не было.
Поставил Hub и навешал на него ещё ПЛК 154 и 100, и 3 ПЧВ.
.....

Почитав ветки о проблемах стека тпс думаю можно сделать следующее:
1. Заменить хаб на интеллектуальный свич с поддержкой vlan с разноской системы автоматизации и компьютерной сети.
2. Вставить в комп (на котором OPC) вторую сетевую карту и поставить второй (самый дешевый) хаб на котором будут ПЛК.

Андрей007
08.09.2013, 11:18
Оказалось, что решение моей проблемы лежало в плоскости работы Антивирусника.

Замена прошивок, отключение всяких служб, брэндмауэров и учётных записей всего лишь
продлило время до разрыва с 10 мин до 30-60 мин, но отключение всё равно происходило.

Отключив в настройках просмотра антивирусника программы относящиеся к моей системе управления (OPC, Gateway, SCADA и т.д.)
проблема исчезла и вот уже неделю ни каких потерь связи.

А я уж было проклял и ОВЕН и все российские ПЛК вместе с ним:)