PDA

Просмотр полной версии : Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ



ddsandro
28.08.2013, 08:33
Добрый день!
Имеется: ПЛК100-220.Р-М, МДВВ-Р и МВ110-8А. Все соединено витой парой cat5e последовательно через интерфейс RS485, по протоколу Modbus RTU. Адрес МДВВ-16, адрес МВ110-32. Расстояние между модулями около 20см.
Проблема в том, что в ПЛК не успевают приходить сигналы с модуля МДВВ. То же самое происходит если подать кратковременно сигнал с ПЛК на выход МДВВ. Опытным путем выяснил, что считывание и запись сигналов происходит примерно каждые 700ms. В чем может быть проблема?
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=91c04428ae02844bd03ee947ad452983' title='image host'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/91c04428ae02844bd03ee947ad452983.png' /> </a>
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062' title='хостинг фотографий'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062.png' /></a>
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9' title='разместить картинку'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9.png' /></a>
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1a743b29505f4ea61349732455b7d174' title='image hosting'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/1a743b29505f4ea61349732455b7d174.png' /></a>

Gans
28.08.2013, 10:09
Здравствуйте, ddsandro.

Ознакомтесь с темами: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15595&page=2 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15655 - должно помочь.

ddsandro
28.08.2013, 13:43
К сожалению вариант с переходом на протокол ОВЕН не подходит

alex55
28.08.2013, 14:12
У вас очень мало время цикла ПЛК-1мс- добавьте сделайте 10мс и все должно полететь..:rolleyes:

ddsandro
29.08.2013, 09:31
Это который MinCycleLength в параметрах PLC?

alex55
29.08.2013, 10:10
Это который MinCycleLength в параметрах PLC? Именно так и есть.

ddsandro
02.09.2013, 07:44
Не помогло

Gans
02.09.2013, 14:28
Здравствуйте, Ddsandro.

К сожалению вариант с переходом на протокол ОВЕН не подходит
а разве в указанных темах это единственное решение?
Попробуйте удалить опрос (в ПЛК-конфигурации) МВ110-8А и оставить только МДВВ - уверен скорость Вас порадует :-)
а дальше будем думать.