ВОПРОС-где необходимо правильно указывать разрядность?!
все приборы от щита: УКТ38.В4-АС2М-сеть RS485-АС4-RS232/USB-ПК
у маленькое уточнение-можно ли в ОРМ архивировать процесс за временной промежуток более суток?!
Пантелеев Дмитрий
23.08.2013, 11:08
Напишите штрихкод прибора АС2М.
В ОРМ архивируется постоянно. Просто каждый день создается новый файл.
Напишите штрихкод прибора АС2М.
В ОРМ архивируется постоянно. Просто каждый день создается новый файл.
в схеме подключено 2 прибора АС2М-что касается показаний,то все показанные значения идут без занятой. Штрих-коды приборов-16572120602156841 и 16572120602155948.
Пантелеев Дмитрий
27.08.2013, 09:20
Для решения Вашей задачи поставьте в настройках ОРМ . Коэффициент корректировки 0.1. Скриншот в приложении.
[QUOTE=Пантелеев Дмитрий;117515]Для решения Вашей задачи поставьте в настройках ОРМ . Коэффициент корректировки 0.1. Скриншот в приложении.
Спасибо огромное!!!:)сам до коэффициента этого долго бы еще додумывался...но на верном пути был