PDA

Просмотр полной версии : Подключение УКТ 38В.4 через АС2М к ПК для построения в OPМ графиков температуры



СИЛАН
20.08.2013, 14:29
Добрый день!
Подключил УКТ 38В.4 (2 шт) через RS-485 к ПК с использованием 2х конфигураторов АС2М.
Проблема в том что на ПК отображены температурные значения только ОДНОГО УКТ38В.4 в случае если подключен только одн УКТ.
Когда пытаюсь подключить сразу оба прибора УКТ 38В.4 через 2 прибора АС2М, значения на ПК не отображаются.
И при тестировании оборудования виден только один УКТ 38В.4-это нормально?!
Если не затруднит посоветуйте, как, и главное где именно, правильно прописать все настройки, чтобы все в комплексе дало положительный результат!

Рабиндранат
20.08.2013, 15:31
Вы сигнал с 485 вешаете на ПК?

СИЛАН
20.08.2013, 20:55
Сигнал с RS-485 идет через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 и идет непосредственное подключение к ПК с использованием порта COM3. Получается что сигнал с УКТ 38 сперва идет на преобразователь интерфейса АС2М, с этого преобразователя на АС4 и уже через порт CОM 3 подключение к ПК.

СИЛАН
22.08.2013, 09:39
Если для считывания данных я использую ОРМ, то мне нужно изменить параметры настройки по сети (указать новые адреса) для УКТ38.
где именно их надо изменить???

alex55
22.08.2013, 16:26
Параметр P-04( 1-71 ) адрес прибора в сети

СИЛАН
22.08.2013, 23:23
спасибо!!!
вся проблема и была что адреса не корректно были выставлены.....сейчас все работает:)