PDA

Просмотр полной версии : Емкостной измеритель уровня



Smith2007
19.08.2013, 14:59
Необходимо измерить предельный уровень жидкости в агрессивной среде емкостным методом.
Между электродом (из нержавейки) погруженным в жидкость и землей. Можно ли это организовать сформировав на выходе прибора(?) (подаем на электрод) сигнал с определенной частотой (генератор сделать) и замерять ток утечки на землю или падение напряжения на сопротивлении включенным параллельно электроду (читай конденсатору)?

capzap
19.08.2013, 15:33
не связывайтесь со штырями ищите лучше датчики типа камертон

Smith2007
19.08.2013, 16:28
Посмотрел про датчики типа "камертон". Думаю не совсем то. Необходим датчик уровня не менее 1,5-2 метров длиной.
А почему со штырями не связываться?

Smith2007
19.08.2013, 20:32
В глубинах старого гаража нашел вот такой девайс:
https://lh5.googleusercontent.com/-JeLjJhnQ9K8/UhI7hWf3R5I/AAAAAAAADLA/n72uWPJriJU/w924-h693-no/2013-08-19+20.15.20.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-WyoOWajDzws/UhI7iyj44vI/AAAAAAAADLM/ChFOLvBGk1c/w924-h693-no/2013-08-19+20.15.34.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-fXJjhV3Usqw/UhI7j-iJUZI/AAAAAAAADLY/5j0AH7A29v8/w924-h693-no/2013-08-19+20.15.46.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-UuOedH4rFB4/UhI7mWN983I/AAAAAAAADLw/rX7OIn1IgAQ/w924-h693-no/2013-08-19+20.16.05.jpg

С ним в коробке 3 датчика (электрода)

https://lh5.googleusercontent.com/-chL_8WPQLFM/UhI7noOePNI/AAAAAAAADMA/twMnbbROsJk/w924-h693-no/2013-08-19+21.04.14.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-BSuaniicbPg/UhI7qV30yFI/AAAAAAAADMg/xG68xIg2Oyw/w924-h693-no/2013-08-19+21.05.03.jpg

Подключил прибор в сеть, вывел 2 провода (что на электроды) Общий и сигнальный.
Рядом налил в банку воды.
https://lh6.googleusercontent.com/-u9HWaUDz0lg/UhI7subtrGI/AAAAAAAADM4/YGEvcVnP1pI/w924-h693-no/2013-08-19+21.19.56.jpg

Опустил провода в банку с водой. Щелкнуло реле и загорелся индикатор срабатывания
https://lh4.googleusercontent.com/-itMVcl92kgE/UhI7tSDW2EI/AAAAAAAADNE/y6nc-8R-ncQ/w924-h693-no/2013-08-19+21.20.07.jpg

вытащил провода из банки. Сигнал пропал.
https://lh5.googleusercontent.com/-UR1SVn-0RCw/UhI7uFBsTrI/AAAAAAAADNM/DrBdmsg7icY/w924-h693-no/2013-08-19+21.20.13.jpg

Вот только по описанию так и не понял, что за тип измерения. Можно конечно задействовать контакты реле для подачи управляющего сигнала на дискретный вход ПЛК, но лучше бы избежать лишнего хлама :)

Зоя
20.08.2013, 09:26
Вот только по описанию так и не понял, что за тип измерения. Можно конечно задействовать контакты реле для подачи управляющего сигнала на дискретный вход ПЛК, но лучше бы избежать лишнего хлама :)

Это кондуктометрический метод измерения уровня. Прибор аналог нашего САУ-М6 (http://www.owen.ru/catalog/49759036). Сигнал с Выхода Вашего устройства можно подключить на дискретные входы ПЛК.

Vodi
20.08.2013, 22:53
Кстати это один из самых лучших и безотказных кондуктометрических приборов. Достойных аналогов, если вообще есть! А датчики... А ему уже сто лет наверное. Из моей практики ни один не сломался.