Ситуация следующая: подключен мва8 к плк 150 по rs485. В CodeSys подключаю Owen (master), добавляю переменные Float variable + time (Listen). Адрес мва8 = 16. Прописываю переменным адреса от 16 до 23, hash name у каждой переменной = read. Подключаю к мва8 к 4-му входу термосопротивление, значение в CodeSys приходит в переменную с адресом 16 (т.е. как будто данные поступают с 1-ого входа) и такое происходит при подключении к любому входу. В чем тут может быть проблема?

Ден
10.04.2008, 12:31
вопрос снят

Foxer
13.03.2009, 08:55
Возникла проблема при прописывании в CoDeSys двух МВА8 на вотом приборе во время компиляции выдаёт ошибку при обращении к четвёртому и последующим входам "invalid address %ID9.2.7.0":confused:

Малышев Олег
13.03.2009, 09:12
Кончилась лицензионная память (360 байт) нужна лицензия M.

Foxer
13.03.2009, 10:07
а возможно ли это исправить не покупая новый прибор ?

Малышев Олег
13.03.2009, 10:37
Попробуйте использовать Univrsal modbus device и считывать только значения(без времени измерения)