Вход

Просмотр полной версии : МДВВ



jus
19.08.2013, 10:06
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему по RS485 обмен с большими паузами. Замыкание входа не всегда отображается в Scada. Спасибо.

Трофимов Артем
19.08.2013, 12:44
Проблема может заключаться в том, что у Вас много модулей опрашивается ( а опрос идёт последовательно) , опрашиваете состояние входа индивидуально , а не группой ( например битовой маской), используете малую цикличность опроса и низкую скорость.

jus
20.08.2013, 06:36
Объясните, пожалуйста, как организовать опрос группой. Модуль у меня один и один МВ110.

Трофимов Артем
20.08.2013, 14:35
параметр r.Cn - битовая маска состояния входов МДВВ по протоколу ОВЕН. одним запросом вы получаете состояния всех входов. к сожалению по протоколу ОВЕНнельзя такж е записывать состояния выходов, потому придётся на каждый выход делать свой запрос.

jus
21.08.2013, 05:27
Спасибо за консультацию..