Добрый день.
Помогите решить такую проблему.
У нас имеется линия металлообработки Salvagnini 1991 года выпуска, внутри установлен промышленный компьютер. В офисе находится персональный компьютер с установленным программным обеспечением для составления программ. У компьютера линии имеется com порт и
у офисного компьютера также имеется com порт. Расстояние между ними 200 метров. Можем ли мы соединить эти два компьютера с помощью двух АС3-М (RS232 к com порту, а RS485 между АС3-М) и что для этого нужно. Спасибо.

capzap
17.08.2013, 16:12
все что назвали и нужно

Юрий Т
17.08.2013, 17:04
А какие-нибудь драйверы нужны? И какой кабель от АС3-М к ПК?

capzap
17.08.2013, 17:10
нет, это сом-порт, преобразовывать из usb не требуется
кабель в комплекте должен идти

Юрий Т
18.08.2013, 16:29
А ещё такой вопрос. В документации на АС3-М написано, что устройство имеет согласующие резисторы. На какой номинал они должны быть настроены и от чего это зависит.

ASo
18.08.2013, 16:51
От волнового сопротивления кабеля.

Юрий Т
18.08.2013, 18:03
Хорошо. Так на какой номинал нужно установить сопротивление резисторов и как узнать волновое сопротивление кабеля?

Amko
18.08.2013, 18:33
Узнаем волновое сопротивление (http://www.chipdip.ru/video/id000270183/)

Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления используемого кабеля. Для систем промышленной автоматики используются кабели с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, однако кабели, спроектированные специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120 Ом. На такое же сопротивление обычно рассчитаны микросхемы трансиверов интерфейса RS-485. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается равным 120 Ом, мощность - 0,25 Вт.
Подробней про интерфейсы читать тут: Тык (http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx)

P.S. Все это за 5 минут легкого гугления. Несложно же, почему сами не попробовали?

Юрий Т
26.08.2013, 18:22
Закупили два прибора, установили, подключили, не работает. Проверили кабель связи, на одном конце закоротили две жилы на другом измерили сопротивление, прибор показал 45Ом. Перенесли компьютер из офиса к линии, соединили COM кабелем без АС3-М, всё работает. Пробовали подбирать подтягивающие сопротивления, никакого эффекта. Что делать?

AVF
26.08.2013, 20:52
подключить напрямую ... без АСЗ-м ... не? Что ограничивает использовать 232-ую эрэску?

capzap
26.08.2013, 20:55
Закупили два прибора, установили, подключили, не работает. Проверили кабель связи, на одном конце закоротили две жилы на другом измерили сопротивление, прибор показал 45Ом. Перенесли компьютер из офиса к линии, соединили COM кабелем без АС3-М, всё работает. Пробовали подбирать подтягивающие сопротивления, никакого эффекта. Что делать?
мало информации даете, в ПК порты настроены на одинаковые параметры связи? С нумерацией портов не ошибаетесь, просто непонятно что значит подключили и не работает? Полярность двухжильного кабеля не нарушена?

Алексей Дмитриев
27.08.2013, 15:06
Попробуйте на короткую линию связи. Вы же подтаскивали комп для проверки к оборудованию. Что помешало проверить на коротком кабеле связи с АС3-М? Скорость какая? Управление потоком? И т. п. Параметры в форум.

Юрий Т
27.08.2013, 18:27
Да, пробовали на коротком отрезке в 1 метр. Всё равно не работает. Скорость 9600.
Но у меня ещё такой вопрос. COM кабель, который идёт в комплекте с АС3-М четырехжильный DB9 (RXD,TXD,GND,RTS). Этим кабелем мы подключаем АС3-М к персональному компьютеру. А на станке компьютер с разъёмом DB25 и мы используем кабель связи ,который шёл в комплекте со станком, на одном конце DB9, а на другом DB25 и он трёхжильный (RXD,TXD,GND). Скажите, нужна ли четвертая жила RTS, или АС3-М может работать без неё.

Sergey666
27.08.2013, 22:32
Кабели стандартные - перекрещенные Rx<>Tx , для работы с АС3м надо прямой - из комплекта поставки.
ларчик просто открывается.

Алексей Дмитриев
28.08.2013, 00:51
Ну да, COM-COM - нульмодемный кабель, COM-AC3 - Кабель для подключения устройства.