PDA

Просмотр полной версии : Подробная инструкция по подключению СПК207 к Codesys



Kailer
17.08.2013, 12:50
Здравствуйте. Не могу соединиться напрямую СПК207 с Codesys(Ethernet). Что только не перепробовал(все инструкции прочитал). Кабель обжал по инструкции. Помогите с этим вопросом, уже полдня мучаюсь.

Kailer
17.08.2013, 16:12
Ух тяжелое дело это осваивать новое. Разобрался с проблемой:
1. Кривые руки коллеги по цеху - кабель плохо был обжать.
2. Неполные инструкции по подключению.

Получилось подключить после того как адрес в СПК207 поставил 10.0.6.100 ,а в ПК 10.0.6.10 и все заработало.

Просьба к работникам Овен, пожалуйста выкладывайте полные инструкции или по крайней мере понятные, а то новое оборудование приходится изучать методом научного тыка.

andy45
29.01.2020, 10:56
Была такая же проблема, Codesys не находил СПК207 с заводским IP 10.0.6.10. Решилось установкой на компе маски подсети 255.255.0.0. (как на СПК), по ошибке было 255.255.255.0

capzap
29.01.2020, 11:20
ну не знаю открыл документацию, там все написано и про адреса, какие задавать надо и про маску.
Да, если задать адрес установленный в СПК и на ПК, то конечно работать не будет

ЗЫ добавил скрины из архивного документа, куда уж подробнее то еще