PDA

Просмотр полной версии : Управление ТРМ201 по ModbusRTU



rwg
14.08.2013, 17:06
Добрый день! Исследую возможности работы ТРМ201 с ПЛК100 по протоколу ModbusRTU. Получилось всё и сразу, кроме одного. Два часа пытался включить реле ТРМа через ПЛК. Четыре раза всё перепроверил, наконец случайно перешёл в режим дистанционного управления при включенном реле. И сразу выяснилось, что реле отлично дистанционно выключается, не работает только его включение. Последовательность 1.Включить реле 2. Записать в регистр 0x0003 единицу (перевод в дистанционный режим при включенном реле) 3. Записать в 0х0004 ноль - выключает реле. А попытки записать в 0х0004 единицу или ещё что нибудь при выключенном реле ни к чему не приводят. Вопрос знатокам - что я делаю неправильно?

capzap
14.08.2013, 18:12
вроде все делаете, как написано в инструкции