Нужен совет экспертов!
Достался мне от друзей старый сплит Hitachi RAS10(2010года), точнее то - что от него осталось, а именно полностью рабочий внешний блок с исправным компрессором и внутренний блок, но вот внутренний блок оказался без «начинки» - т.е. вентилятор стоит, а платы управления отсутствуют. Полгода искал плату по сервисам, но это - эксклюзив и достать нереально (политика компании hitachi тому причина). Внешний блок запускается через сервисный выключатель - «микрик», компрессор работает исправно, хладоген циркулирует по системе, вентилятор внутреннего блока запустил принудительно от сети 220В. Все работает, но процедура управлением включения и выключения сплита по такой тактике требует немалых усилий. Решил автоматизировать процесс запуска и управления сплитом, для этого хочу использовать программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч. Опыта работы с Owen не имею. Скачал с оф.сайта ПО OWEN Logic попробовал описать логику работы реле, на мой взгляд получилось, но хочу знать подойдет ли вообще данное реле ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч для решения моей задачи.
Входы системы:
1 – реле наличия напряжения,
2 – кнопка включения/выключения,
3 – термостат комнатный с контактами NO NC.
Выходы системы:
1 – вентилятор внутреннего блока(включается одновременно с внешним блоком, выключается с задержкой в 5минут после остановки внешнего блока),
2-внешний блок (включается/отключается при удержании сервисного выключателя «микрик», отключается не ранее чем через 10 минут после старта этой же кнопкой),
3-кнопка сервисный выключатель (старт/стоп компрессора при удержании в нажатом состоянии более 2сек).
4-индикатор состояния сплита(0 – выключен, 1 – квключен, мигает – запуск/остановка компрессора).
Работа: подача питания(220В), включение/выключения сплита с кнопки, автоматическое управление (от состояния термостата) включением на охлаждение и отключением если прохладно.
Файл конфигурации реле прилагаю.
Заранее, спасибо, всем ответившим=)

Василий Кашуба
14.08.2013, 14:29
Вполне подойдёт. Немного поправил схему, время поставьте своё, я секунды ставил для быстрой проверки.

Димка_64
14.08.2013, 15:18
Огромное спасибо, Василий Кашуба, за ответ, попробовал схему и возникли вопрос если можно прокомментируйте:
1. при запуске эмулятора у меня на ВЫХОД Q3 не подается сигнал, а он нужен именно для старта компрессора.
2. при отключении выключении I3(термостат=0) внешний блок с компрессором обесточиваются одновременно, т.е. нет сигнала на Q3 о выключении компрессора

я попробовал исключил из схемы XOR между блоками TOF2 и AND(т.к. не совсем понял: на оба входа XOR подаются сигналы с выхода TOF2?) при этом схема стала давать сигнал только на старт компрессора, а нужно еще сигнал и на выключение компрессора, после которого должен наступать момент полного отключения внешнего блока.(это требование к сожалению я не могу не учитывать, т.к. этого требует режим сервисного запуска из которого я и запускаю сплит-систему)

Василий Кашуба
14.08.2013, 15:36
...
я попробовал исключил из схемы XOR между блоками TOF2 и AND(т.к. не совсем понял: на оба входа XOR подаются сигналы с выхода TOF2?) при этом схема стала давать сигнал только на старт компрессора, а нужно еще сигнал и на выключение компрессора, после которого должен наступать момент полного отключения внешнего блока.(это требование к сожалению я не могу не учитывать, т.к. этого требует режим сервисного запуска из которого я и запускаю сплит-систему)
Вы на ХОР, наверное обе связи простые делаете, а надо одну простую, а другую "явную обратную связь"(пунктирную).

Василий Кашуба
14.08.2013, 15:43
Огромное спасибо, Василий Кашуба, за ответ, попробовал схему и возникли вопрос если можно прокомментируйте:
1. при запуске эмулятора у меня на ВЫХОД Q3 не подается сигнал, а он нужен именно для старта компрессора.
2. при отключении выключении I3(термостат=0) внешний блок с компрессором обесточиваются одновременно, т.е. нет сигнала на Q3 о выключении компрессора ...
В вашем варианте и в моём алгоритм одинаковый, схема разная.

Василий Кашуба
14.08.2013, 15:49
Если нужно на третьем выходе при каждом включении и выключении термостата выдавать импульс, то схему надо менять.

Димка_64
14.08.2013, 16:25
Если нужно на третьем выходе при каждом включении и выключении термостата выдавать импульс, то схему надо менять.

Да, правильно, но в моей схеме как раз есть подача импульса (длительностью 4 сек) в момент перехода термостата из состояния 0->1 или 1->0.
Сейчас убрал из схемы генератор(Blink1), установил значения TON1-7min, TOF1-10min, TOF2-7min, TOF3-5min (нюанс в том, что при условии TOF2<=TOF3 импульс на Q3 при отключении будет опаздывать, а если TOF2>TOF3, то импульс как раз приходит в нужное время). К сожалению оптимизировать сам свою схему не могу, не получается=)

Василий Кашуба
14.08.2013, 16:37
Для уточнённого ТЗ схема будет такая.

Василий Кашуба
14.08.2013, 16:47
Да, правильно, но в моей схеме как раз есть подача импульса (длительностью 4 сек) в момент перехода термостата из состояния 0->1 или 1->0.
Сейчас убрал из схемы генератор(Blink1), установил значения TON1-7min, TOF1-10min, TOF2-7min, TOF3-5min (нюанс в том, что при условии TOF2<=TOF3 импульс на Q3 при отключении будет опаздывать, а если TOF2>TOF3, то импульс как раз приходит в нужное время). К сожалению оптимизировать сам свою схему не могу, не получается=)
В моей тоже импульсы есть и в первом варианте и во втором, только в первом варианте с задержкой, а во втором без задержки.

Димка_64
14.08.2013, 17:28
Для уточнённого ТЗ схема будет такая.

Попробовал Ваш вариант ПР110 RAS10_м.owl в нем стартовый-пусковой импульс на Q3 подается раньше момента включения Q2, а должно быть либо одновременно Q2 либо с небольшим опозданием от момента включения Q2, т.к. если Q2=0 (то это означает что внешний блок обесточен, в том числе обесточен и компрессор) следовательно стартовый импульс на обесточенной плате внешнего блока ничего не даст. Получается как-бы обратный эффект: все включилось кроме компрессора(т.к. импульс Q3 был до момента включения Q2) затем, если термостат(I3)=0, то Q3 дает старт компрессору(хотя по логике это должно быть выключением) и по истечении TOF2 на нем обрывается питание(Q2 переходит в "0"). Извиняюсь за свою дотошность.

Димка_64
14.08.2013, 17:31
Главное в этом вопросе для меня было убедиться в том, что в ПР110 годится для реализации задуманной цели. Буду заказывать.

Василий Кашуба
14.08.2013, 17:34
Попробовал Ваш вариант ПР110 RAS10_м.owl в нем стартовый-пусковой импульс на Q3 подается раньше момента включения Q2, а должно быть либо одновременно Q2 либо с небольшим опозданием от момента включения Q2, т.к. если Q2=0 (то это означает что внешний блок обесточен, в том числе обесточен и компрессор) следовательно стартовый импульс на обесточенной плате внешнего блока ничего не даст. Получается как-бы обратный эффект: все включилось кроме компрессора(т.к. импульс Q3 был до момента включения Q2) затем, если термостат(I3)=0, то Q3 дает старт компрессору(хотя по логике это должно быть выключением) и по истечении TOF2 на нем обрывается питание(Q2 переходит в "0"). Извиняюсь за свою дотошность.
Тогда первый вариант правильный, возьмите связи на ХОР после TON.
А вообще то, ТЗ надо более детально и подробно давать.

Димка_64
14.08.2013, 17:42
Первый Ваш вариант исправил, работает как мне требуется, спасибо за оптимизацию и схемы. Про ТЗ согласен, просто не рассчитывал на оптимизацию схемы, ждал ответа, что: мол только пригоден или нет ПР110 для данной задачи.