Kostic77
14.08.2013, 08:58
Чтобы исключить ошибочное управление ИМ, можно ли как-нибудь организовать подтверждение нажатия кнопок "Включить" и "Отключить" в диалоге управления? или ещё как-нибудь?
SCADAMaster
14.08.2013, 09:40
Да, можно - через настройку прав доступа.
Выделите компьютер (или объект), перейдите на закладку "Права доступа", в группе "Исполнительный механизм" для нужной вам категории (например для категории "Оператор") поставьте галочку "Подтверждение" у действия "Изменить состояние".
Теперь когда оператор будет менять состояние объекта, появится окно с подтверждением действия.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot