PDA

Просмотр полной версии : МВА8 2006г v6.2 не помнит протокол обмена. Нужна ли перепрошивка?



RomAl
13.08.2013, 14:57
Мне достались 3 штуки МВА8 2006г v6.2 от предшественника.:)

С конфигуратором работают, настраиваются и даже измеряют температуру с подключёнными на входы ТСМ50.
Но вот беда: в конфигураторе не устанавливается протокол, пишет, что нет дескриптора:(.
После выключения питания установленный протокол всегда "стирается" и определяет, что протокол не установлен.

Все попытки в CoDeSys2 используя ПЛК100 как мастер через RS485 протоколами "Овен" и "ModBus" прочитать входы МВА8 оказались не успешны :(

Гарчев Евгений
15.08.2013, 15:07
Здравствуйте!
У Вас модуль поддерживает только протокол ОВЕН, так что конфигурацию контроллера на опрос модуля настраивайте по этому протоколу.

RomAl
15.08.2013, 15:13
Получил ответ в техподдержке. Спасибо ей, заработало.
Рассказываю, может кому надо..
1. В старых МВА8 реализован только Овеновский протокол (о сколько времени потрачено на попытки работать с Modbus!)
2. В CodeSys в конфигурации ПЛК, в подэлементе переменной в Hash name надо вписать read. Почему-то Гайнутдинов Кирилл это не описал в свой статье.