Кольцов Сергей
08.08.2013, 20:49
Не удаётся запустить ТРМ133-02, при попытке включения режима вентиляции включается ревун и выдаётся сообщение "КЗР обрыв датчика", клапанов в системе не предусмотрено, т.к. нужен только режим вентиляции. При попытке редактирования параметров привода выдаётся сообщение "Параметр заблокирован".
Кроме того, из регистра 10303 код последней ошибки считано значение "9", в РЭ на прибор такой ошибки нет, зато есть в РЭ 133-04, из руководства по 04 следует, что прибор нужно в ремонт.
Может кто сталкивался.


Разработчикам и тем кто будет пытаться его опрашивать по ModBus.
В руководстве на 02 и 04 указаны ошибочные номера регистров:

Вход {N} read {25,26}…{39,40} Float
Полоса Фильтра{N} In.fg {40,41}…{54,55} Float

Соответственно далее всё съезжает:
из опробованного
Быстрый доступ
Уставк Тпр ЗД Sp.ht {82,83} Float правильный регистр {83,84} предположу что это продолжится до 223 регистра

Фадеева Надежда
09.08.2013, 14:09
Здравствуйте. Спасибо за информацию, мы проверим регистры и внесем правки в документацию.
По ситуации подскажите, пожалуйста, параметры Вы редактируете, в режиме рабочем или Останов? (параметры КЗР, графиков и датчиков редактируются только из "Останов". в рабочих режимах они заблокированы).
Переведите прибор в режим "Останов". По истечение времени, заданного в параметрах tполн.хода КЗР нагревателя и tполн.хода КЗР охладителя в папке "Конфигурация"/ "Аналоговые входы" для параметров "Тип датчика 6" и "Тип датчика 7" установите значение "нет датчика".

Кольцов Сергей
13.08.2013, 21:01
Спасибо! Всё получилось, удалось отключить датчики и всё заработало. Но, обнаружилась ещё одна закавыка с регистрами, состояние выходных устройств типа float читается не с 0 а с 1 регистра.