PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 и МВ110-8А



ramilgim
08.08.2013, 14:19
Добрый день, можно ли менять конфигурацию модулей ОВЕН через ПЛК (МВ110-8А в моем случае).
Попробовал по ОВЕН протоколу, не считывается адрес устройства и другие параметры.
Что можно придумать?

Алексей Дмитриев
08.08.2013, 15:15
Параметры надо не считывать, а указать те, которые сконфигурированы в слейве при помощи его своего конфигуратора.

Валенок
08.08.2013, 16:56
Почему-то на адр.16 - приходит ответ (dev)
А вот на адр. 2 - несовсем (addr)

ramilgim
08.08.2013, 18:55
Все работает, пробовал менять адрес.
Вопрос можно ли поменять тип датчика в конфигурации МВ110-8А?

Валенок
09.08.2013, 00:00
Должно. РЭ 6.1.2 - "бла-бла-бла протокол Овен бла-бла-бла"
Попробуйте и расскажите.Тем более у вас все готово.
Я например не пробывал т.к. не вижу практической необходимости.

lego23
29.10.2013, 23:47
ramilgim, ну как получилось сконфигурировать МВ110-8А через ПЛК? Тоже столкнулся с этим, так как пока нет возможности достать преобразователь, а срочно нужно считать температуру с 2х датчиков на МВ110-8А.

ramilgim
31.10.2013, 07:08
Как я понял менять по протоколу ОВЕН, но столкнулся с проблемой (у нас несколько модулей Мх110(опрашиваюся по модбас) перехлест сетевых адресов. В протоколе ОВЕН для каждого модуля нужен диапазон адресов, например первый 32, второй 64.

lego23
31.10.2013, 13:48
А если у меня только ПЛК и МВ110-8А то можно по протоколу ОВЕН сконфигурировать? Немного не понимаю как это сделать(

Smith2007
31.10.2013, 16:06
Сейчас рассылают видеоуроки по подключению МВ110-8А к ПЛК по modbus. На видео, в конфигурации UNM для каждого канала ввода выставляют команду 03. Чем она отличается от 04?

Ryzhij
31.10.2013, 16:34
Функция Модбас 03 - это чтение содержимого регистров хранения. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают и чтение (ф-ия 03), и запись (ф-ии 06 или 16 [10Нех]). Полные Модбас-адреса регистров хранения начинаются с 4.

Функция Модбас 04 - это чтение содержимого входных регистров. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают только чтение (ф-ия 04), а запись в них со стороны мастера невозможна. Их заполняет слэйв. Полные Модбас-адреса входных регистров начинаются с 3.

В частном случае, при неполной адресации, подчинённое устройство (слэйв) может выдать содержимое своего регистра как по 3-ей, так и по 4-й функции. Но не факт. Может и ошибку выкатить, тут всё от "строгости" создателя зависит.

ramilgim
31.10.2013, 20:44
А если у меня только ПЛК и МВ110-8А то можно по протоколу ОВЕН сконфигурировать? Немного не понимаю как это сделать(
Мы все это пробовали для того чтобы не разбирать сеть RS-485, а поменять сетевой адрес МВ110-8А, тип датчиков удаленно с ПК по сети ТСР (по которому подключен ПЛК110). Если МВ110-8А под рукой, то проще конфигурировать через Конфигуратор M110.

lego23
31.10.2013, 20:57
Мы все это пробовали для того чтобы не разбирать сеть RS-485, а поменять сетевой адрес МВ110-8А, тип датчиков удаленно с ПК по сети ТСР (по которому подключен ПЛК110). Если МВ110-8А под рукой, то проще конфигурировать через Конфигуратор M110. Понятно, что проще через конфигуратор, но так получилось, что у меня нет преобразователя, а будет только через 2-3 недели, а хочется уже температуру считывать(

ramilgim
31.10.2013, 21:54
Извиняюсь, в начале не понял вопрос. Подключали Рис_1, Рис_2. Адрес-addr, скорость связи bps и т.д. как в руководстве. Но это сложно делать с нуля, поэтому забросили. И еще не нашли протокол обмена МВ110-8А, использовали инструкцию МВ110-8АС.

ramilgim
31.10.2013, 22:04
Забыл, нужно правильно ставить формат параметров(WORD, BYTE и т.д.)

lego23
31.10.2013, 22:25
ramilgim, спасибо большое за информацию, сейчас скачал "Пример задания сетевых настроек модулей Мх110 (а также МВА, МВУ, МДВВ) из ПЛК100 без использования конфигуратора для модулей." http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1290&d=1243430386 уже не с нуля приходится разбираться). А параметры модуля скачал тут http://www.owen.ru/uploads/list_param_mva8_v6.2.zip