Просмотр полной версии : Диспетчеризация котельных через Интернет-просим помощи



pawtet
08.08.2013, 13:18
Закупили оборудование ПЛК 110-60, собрали щиты и установили на котельных. В качестве примера использовали http://www.owen.ru/projects/88797031/about , в архиве имеются скриншоты настроек и информации о б установленных ОРС серверах системе мониторинга и т.п.
В качестве связи между котельными и АДС использовали провайдера связи – который беспроводным способом (узконаправленный Wi-Fi)доставил Интернет на котельные. В качестве роутера обеспечивающего Интернет используется Mikrotik750Up, 1 порт DHCP клиент получает Интернет, на 2 порт через NAT статически раздается на контроллер. Также сам роутер производит поднятие туннеля pptp через Интернет до сервера в АДС. По криншотам пингов туннелей и внешних ip(77.243.254....) видно что связь более чем адекватная. Контроллер OWEN 110-60 прошивка 2.14.0(шла в комплекте) IP 192.168.0.10, роутер 2 порт имеет IP 192.168.0.1, роутер поднимает pptp туннель на адрес 91,204,107,107. Внутренняя сеть 172,16,3,0/24 .на скриншотах видно что связь через туннели есть. Но данных от контроллеров получаем максимум 1 – 2 минуты. Потом даже при наличии туннеля – данных нет. Временно лечится перезапуском операционной системы вместе со всеми службами, временно на 1- 3 минуты. Все версии установленного ПО отображены в скриншотах. Логи работы ОРС серверов , Скады и т.д так же приложены. Опытным путем и чтением форума пришли к пониманию что проблема в ОРС сервере. И протоколе связи. Подскажите как решить проблему стабильности передачи данных от контроллеров к ОРС серверу. Понимаем что идеальной связи не бывает, но нужно что бы время работы системы стремилось к максимально возможному. Читая форум видели аналогичные случаи – там даже по проводам у человека не отображались данные то с одного то со всех сразу контроллеров(http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15133 ) и это не единичный случай.
По началу мы были рады наличию такой системы. Сейчас все плохо…
Пока проектов в MAsterScada было 2-3 редко но происходили обрывы связи, при этом Скада рисовала графики иногда отмечая воскл!знаками но данные шли. После того как появились еще проекты система совсем перестала работать. При этом в конфигурации ни чего не менялось. Схема стандартная.

Илья Кареткин
13.08.2013, 12:30
Добрый день! Рекомендую перейти с OPC-сервера Codesys на протокол Modbus-TCPи OPC LecTus http://www.owen.ru/catalog/64467020 .
Сколько ПЛК будет в системе?
Напишите мне на почту Ваши контакты, название организации.