PDA

Просмотр полной версии : Замечания по ПР114



Василий Кашуба
02.08.2013, 08:12
При тестировании ПР114 обнаружились следующие проблемы:
1) При питании ПР от 24 в, ОЛ 1.7 б 51 не видит его, а при питании от 220 в, всё нормально.
2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.

Василий Кашуба
02.08.2013, 10:35
В РЭ на ПР114, адреса дискретных выходов с 5 по 8, не описаны совсем. Зато есть описание дискретных выходов 9-12, которых нет в ПР114

G.Mark
05.08.2013, 11:28
В РЭ на ПР114, адреса дискретных выходов с 5 по 8, не описаны совсем. Зато есть описание дискретных выходов 9-12, которых нет в ПР114

Это опечатка. 9,10,11,12 это 5,6,7,8 соответственно.

Василий Кашуба
05.08.2013, 13:15
Это опечатка. 9,10,11,12 это 5,6,7,8 соответственно.
Так адреса тоже не соответствуют, если задаю адреса из таблицы, то пропадает связь.

G.Mark
05.08.2013, 15:21
С адресами действительно проблема. Пока работают как аналоговые. Т.е. по битам опросить состояние выходов 5-8 не удастся. Узнать состояние выхода можно функцией 03 (10000 - есть выходн сигнал, 00000 - нет)


...2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.
Опишите порядок своих действий, который привел к такому результату.

Василий Кашуба
05.08.2013, 17:12
С адресами действительно проблема. Пока работают как аналоговые. Т.е. по битам опросить состояние выходов 5-8 не удастся. Узнать состояние выхода можно функцией 03 (10000 - есть выходн сигнал, 00000 - нет)


Опишите порядок своих действий, который привел к такому результату.
При открытой таблице с адресами, пытался редактировать адреса сетевых переменных, что бы выровнять по регистрам для ИП320. Раньше по адресу 300 была переменная FLOAT, 302 INT, потом 303 опять FLOAT. Я решил, что нужно как в ПЛК упорядочить адресацию переменных.

G.Mark
07.08.2013, 11:09
Проделал тоже самое, проблему подтверждаю. Будем исправлять.

Василий Кашуба
02.09.2013, 10:34
Проделал тоже самое, проблему подтверждаю. Будем исправлять.
Каковы успехи в устранении выявленных проблем?

G.Mark
03.09.2013, 09:44
Василий, как только появятся результаты мы обязательно об этом расскажем.

Василий Кашуба
08.10.2013, 17:23
Василий, как только появятся результаты ОВЕН обязательно об этом расскажет.
Снова подниму эту тему, Каковы успехи в устранении выявленных проблем?

G.Mark
21.10.2013, 15:55
По поводу адресации выходов и побитового чтения: биты состояния дискретных заказных элементов идут следом за основными, т.е хранятся в следующих адресах:
Выход бит
5 --- 04
6 --- 05
7 --- 06
8 --- 07

Василий Кашуба
21.10.2013, 16:38
По поводу адресации выходов и побитового чтения удалось выяснить что биты состояния дискретных заказных элементов идут следом за основными, т.е хранятся в следующих адресах:
Выход бит
5 --- 04
6 --- 05
7 --- 06
8 --- 07
Спасибо. :)