Доброго всем дня.Дайте совет.При включении датчиков(сухой контакт) входы включаются только через секунду,можно ли это исправить.Конфигурация такова.ПЛК110-60Р МВ110-32ДН МВ110-32ДН МВ110-32ДН
МУ110-32Р МУ110-32Р МУ110-16Р.Протокол ОВЕН.Модуль статистик в параметре(cycle time in 100mks) максимальное значение 50.В параметрах модуля ПЛК мин время цикла установил 6мс.Файл во вложении.

zendo057
01.08.2013, 21:19
Доброго всем дня.Дайте совет.При включении датчиков(сухой контакт) входы включаются только через секунду,можно ли это исправить.Конфигурация такова.ПЛК110-60Р МВ110-32ДН МВ110-32ДН МВ110-32ДН
МУ110-32Р МУ110-32Р МУ110-16Р.Протокол ОВЕН.Модуль статистик в параметре(cycle time in 100mks) максимальное значение 50.В параметрах модуля ПЛК мин время цикла установил 6мс.Файл во вложении.

Вложение почему то не прошло

Василий Кашуба
02.08.2013, 10:49
Вложение почему то не прошло
Если включали расширенный режим и файл прикрепляли через управление вложениями, то значит файл велик и его надо за архивировать.

Amko
02.08.2013, 10:54
Оптимизируйте передачу данных (на форуме уже обсуждалось).

alex55
02.08.2013, 13:16
Какая скорость передачи данных по сети-поднять по возможности. Попробуйте установить для данного входа poling time 15ms. Проект надо прислать.

zendo057
02.08.2013, 19:21
Попробовал послать вложение еже раз. скорость для всех модулей и плк 115200 poling time 25ms почти предел.
В инструкции,кажется в руководстве пользователя сказано, малый предел ставить нельзя.min 20ms

Гарчев Евгений
02.08.2013, 20:30
Здравствуйте!
Скиньте Ваш проект на эл. почту e.garchev@owen.ru

zendo057
02.08.2013, 21:04
Файлик отправлен

zendo057
03.08.2013, 09:29
Вложение почему то не прошло


Пробую еще раз

Amko
03.08.2013, 10:29
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14411
Тут почитайте, разбор быстродействия сети.
Сразу пару замечаний:
1. Разбейте вашу программу на подпрограммы, сходу 280 сетей разобрать не получится, неудобно, долго.
2. Зачем вам столько вещественных переменных в сети?! И по логике вы им присваиваете целые значения, но передаете все равно 4 байта.
Раз данных не мало, то стоит перейти на протокол Modbus, он быстрее.
И ваще, в приведенной выше мной ссылке все расписано, читайте.

zendo057
03.08.2013, 11:02
Из сказанного выше я понял спасение только modbus. По owen я выставил везде минимум, poling time 25ms вр фильтрации
в модулях=0.ООчень жаль,что плк овен такой медленный.

Amko
03.08.2013, 11:27
ПЛК не медленный. Нужно уметь правильно выбирать протоколы передачи данных в разных ситуациях. Думаю следует делать выводы имея какой-либо опыт за плечами, а не по первому неудачному опыту.

zendo057
03.08.2013, 11:51
(Я не мастер я только учусь). Amko Большое ВАМ спасибо.ВЫ очень четко все объяснили.Опыта еще большо нет. делал проекты без модулей расширения на плк,отсюда и вопросы.
И еще,как создать подпрограммы.

Amko
03.08.2013, 12:04
Пример вызова различных POU на различных языках - http://kipshop.ru/Primeri/Samples_plc1xx/Samples/11_POU.zip
А вообще, вам сюда: http://www.owen.ru/catalog/13257808

beliy120586
17.08.2016, 11:08
Люди добрые, тут ранее один пользователь задавал вопрос и не получил ни одного ответа.
К сожалению, меня сейчас одолевает тот же вопрос.

Имеем в наличии модуль вывода МУ110-224.8И, два привода регулировочных клапанов с управлением 4-20мА. Модуль МУ110 запитываем постоянкой 24В от 1го источника напряжения, приводы клапанов запитываем постоянкой 24В от 2го источника напряжения.

Вопрос 1: От какого источника можно запитать выхода модуля МУ110 - который питает сам модуль или который питает привода.
Вопрос 2: Он в принципе вытекает из первого. Можно ли все выходы модуля МУ110 питать от одного источника напряжения.
Вопрос 3: Можно ли всю описанную выше систему запитать от одного источника напряжения 24В.

Помогите разобраться. Набираюсь опыта в этих делах.

zendo057
17.08.2016, 11:53
Зачем плодить БП.Если соответствуют по напряжению и по мощности то применяйте.

beliy120586
17.08.2016, 12:50
Я и сам такого мнения. Но все интересно, если есть 2 источника. От одного запитан МУ110, от другого - привода.
То от какого из них правильно будет запитать выходы МУ110, которые управляют приводами?

zendo057
17.08.2016, 13:04
Нет разницы,запитывайте от приводного,важно что бы цепи управления не лежали рядом с силовыми.