PDA

Просмотр полной версии : Подбор кабельной продукции. Вопрос начинающего.



Sergik_48
01.08.2013, 12:50
Здравствуйте!!
Предстоит переделать щит управления системой вентиляции и кондиционирования. Поскольку опыта мало, нужна помощь, что за провода используются в щитке (см фото) (примерно типовые-марки, сечение где такие заказать лучше (мск))9482

Ryzhij
01.08.2013, 13:28
Похоже, что в представленной коробке применен монтажный провод ПВ4 или его импортный аналог.
Хотя и менее гибкий ПВ3 тут подошёл бы, и одножильный ПВ1 вполне сгодился бы.
Сечения провода от 0,5 (в основном красный и немного чёрного); 0,75 (немного красного, синий и черный); 1,0 (силовые цепи черного цвета)

Sergik_48
01.08.2013, 13:47
оу) значит чутье меня не подводит, как раз в спецификацию ПВ 1 накидал пока что)
Тогда такой момент-про силовые цепи: от щита питается калорифер (электронагреватель) 6 кВт, с заложенным под него проводом 5х4 мм2, два вентилятора по 0,67кВт провод 3х1,5. А в щитке 0,75 и 1,0 силовые.. как так

Ryzhij
01.08.2013, 16:11
Пардон, и-нет глючит.
У Вас там по силе КМ2 и КМ3 вообще не обвязаны.
Меньше 1,5 кв.мм провода во внешних соединительных цепях не используют по требованиям ПУЭ из соображений механической прочности, а сечение в 4 кв.мм может объясняться и другими критериями выбора, не обязательно выбором по допустимому нагреву, хотя и тут надо знать условия прокладки кабеля.

Sergik_48
01.08.2013, 17:46
9487Мм, ясно, спасибо, просветили
Нее, КМ обвязаны, просто предыдущие проектировщики на 3-х фазные релюхи 1-фазные вениляторы повесили) ну и ракурс неудобный, А1,А2 выходы сверху (т.е сзади если по фото смореть)

Ryzhij
01.08.2013, 20:59
Оппаньки!
Да на Ваших проводах маркировка есть!
Получается, что красные 0,75; 1,0 (немного красного, синий и черный); 1,5 (силовые цепи черного цвета)
Там ещё и марка провода указана, но я не разглядел.
Вам на силу внутри щитка лучше брать 2,5 кв.мм
И автоматы скорее всего надо на другой номинал заменить.

AVF
02.08.2013, 11:32
Да уж, проще фотографий наклацать и накрапать тему на форуме, чем ручками/глазками прощупать то, что под ногами лежит. Потом поиском в интернете найти и аналоги провода или поставщика оригинала ... Скоро без интерЕнета в лесу не смогут ни грибы найти, ни обратную дорогу к дому :D
Ну нельзя же до плинтуса опускаться, господа - инженеры!