Есть еще вопросы.
Вот проект ПЛК и ИП320.
(копия на ветке Средства отображения (HMI))

PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
MAC 67:77:00:16:88:14
IP 192.168.0.21
GATE 192.168.0.21
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
No DAC
PIC version is 09

В одном окне смотрю тек. режим, скорость обновления не играет роли. Но в другом окне, я редактирую настройки, и при выходе из этого окна сохраняю настройки.

Проблема вот в чем.

1. Скорость 38400 и 115200, плюс замена опроса через 100, 200, 300 мс не меняет положения дела. Обновление информации происходит через 2-5 сек (бывает и больше). Число переменных 12 word и 10 real. При чем на скорости 115200 очень часто ошибки 81. Что будет если повесить еще две панели слайв (буду дальше пробовать <Буду извращаться дальше (в тек. экране опрашивать пару переменных отключать опрос ненужных).>

2. В проекте отключаю второй UMD командой 254 и в первом UMD, перестает работать опрос регистров input.

Пока все. Работаю дальше, накопаю что-то еще напишу.

Сергей71
09.04.2008, 14:31
Проблема 2 после заливки проекта по новой в ПЛК исчезла.