Компания ОВЕН анонсирует модуль ввода МЭ110-220.3М
Прибор является логическим продолжением линейки МЭ110.
Предназначен для измерения напряжения, силы, тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности
в трехфазных сетях и передачи результатов измерений в сеть RS-485
Безопасное функционирование важных технологических узлов (электрооборудования)
Возможность ведения журнала параметров сети при совместном использовании с СПК107 или МСД200
:) Наконец то. Дождались. И когда в продаже планируется? И какая цена?
А то есть несколько задач, где бы этот приборчик очень пригодился.
И еще вопрос - можно использовать в цепях без нейтрали по напряжению?
Кирилл Валюнин
01.08.2013, 14:28
:) Наконец то. Дождались. И когда в продаже планируется? И какая цена?
А то есть несколько задач, где бы этот приборчик очень пригодился.
На данный момент ориентировочные данные:
5192р с НДС
конец сентября
Трофимов Артем
01.08.2013, 14:54
Такая схема соединения не предусмотрена.
Ну чтоже.
Полубытовой прибор за адекватные деньги. Ограниченный спрос - будет. Хотя и не большой.
Трофимов Артем
02.08.2013, 08:38
Пример опроса модуля МЭ110-3М панельным контроллером СПК107 и архивирование данных на внешнюю флэш карту.
Визуализация реализована на СПК
(См. вложение)
Трофимов Артем
02.08.2013, 12:56
Пример опроса модуля МЭ110 модулем сбора данных МСД200. Инструкция и файл конфигурации МСД во вложении.
Трофимов Артем
06.08.2013, 16:15
пример опроса модуля МЭ110-3М контроллером ПЛК323.
Уважаемые разработчики,МЭ110-3M ещё не появился?
Анатолий
24.10.2013, 21:07
Есть ли возможность опрашивать МЭ110-220.3М через GSM модем ?
Николаев Андрей
24.10.2013, 21:08
1. Прибор в продаже.
2. Можно, как и любой другой модуль. НО!!! Только GSM и только с управляющим устройством, которое будет "дозваниваться" на модуль... А что за задача?
Анатолий
29.10.2013, 22:23
сбор информации с не обслуживаемых подстанций для диспетчерской службы.
прожект --На ПК установлен "ЭНТЕК" и производит через ПМ01 опрос . Или необходимо ставить в промежутке ПЛК?
И кому нужны отдельные значения, а не регулярные профили?
Не говоря про то, что на подстанциях давно установлены электронные счетчики, которые выдадут ту же мгновенную информацию.
Купили МЭ110-224.3М а его нет в списке OPC-драйверов для приборов ОВЕН . Кстати OPC-драйвера от 25.03.2012 на сайте !!!
Извините ошибся МЭ110-220.3М -НОВИНКА- его нет в списке !!!
Разобрались -работает !!! В списке драйверов для приборов ОВЕН прибора МЭ110-220.3М нет а есть МЭ110-224.3М и жаль нет в
списке " параметров значениЙ измеренного межфазного напряжения " Придётся прописывать в OPC-сервере МODBUS .Как
пожелание-можно добавить ещё 3 параметра значений измеренного межфазного напряжения в ОРС ОВЕН ?
Подскажите,
нормально ли МЭ110 будет измерять напряжения и токи с тиристорного регулятора? т.е. форма сигнала не синусоидальная. Какова частота выборки ЦАП в приборе?
Сергей Сисейкин
11.03.2016, 16:34
МЭ110-3М + Телемеханика Лайт
Представляю пример опроса прибора при помощи SCADA Телемеханика Лайт напрямую ( через виртуальный контроллер) в проекте добавлен сбор архива показаний пофазное напряжение, пофазная сила тока, пофазная мощность и др.), с формированием графиков, + на основании архива рассчитывается расход электроэнергии, будет полезно при техническом учете.
Для опроса понадобиться сам модуль и преобразователь RS в USB.
Аналогичный пример проекта, но на ПЛК-323.ТЛ (под управлением EnLogic) , реализована запись на flesh накопитель (на верхнем уровне, в роли хранилища данных используется MS SQL), редактируемый шаг записи в архив.
Скачать дистрибутив Телемеханики Лайт можно на странице http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23467
файл OWEN_TML_setup v1.1.3.rar
Oleg_gelo
02.12.2016, 11:59
Из технических характеристик по току - Максииальное допусттмое значение, не более 1 сек -10 А. Т.е. если взять ТТ под номинал оборудования, ел. двигателя, то при пуске (10-20 крат пусковой ток) модуль гарантировано сгорит? Это даже без токов КЗ.
У вас перенасытит ТТ, он не выдаст такой ток во вторичной обмотке.
Oleg_gelo
02.12.2016, 14:20
Трансформатор 10Р, пусть даже измерительный не выдаст 10 А? Для счетчиков ток односекундной стойкости минимум 50 А. Для релейки 200-500 А. Думаю, если учесть диапазон с 0.005 А, завысить в 5-10 раз ТТ.