Ryzhij
26.07.2013, 11:25
В Руководстве по эксплуатации (http://www.owen.ru/uploads/re_npt1_ex_m01__1072.pdf) читаем:
1.1 Преобразователь, совместно с входными датчиками, предназначен
для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4) - 20 мА. Там же в Таблице 2.2 – Основные технические характеристики преобразователя видим:
Номинальный диапазон выходного тока преобразователя от 4 до 20 мА
В брошюре, как в PDF-формате (http://www.owen.ru/uploads/npt-1_4.pdf), так и в опубликованом на сайте флэш-варианте (http://www.owen.ru/uploads/flash_npt1.htm), на 7-й странице говорится о конфигурации:
ОВЕН НПТ-1 - это универсальный преобразователь сигналов
термодатчиков в унифицированный сигнал тока и при помощи
персонального компьютера:
...
• выбирается тип выходного сигнала: 0...20 мА или 4...20 мА;
...
В связи с неоднозначностью опубликованных технических данных возникает
Вопрос:
Можно ли сконфигурировать НПТ-1.00.1[Ехia]IIC на диапазон выходного сигнала 0-20 мА, или только на 4-20 мА?
1.1 Преобразователь, совместно с входными датчиками, предназначен
для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4) - 20 мА. Там же в Таблице 2.2 – Основные технические характеристики преобразователя видим:
Номинальный диапазон выходного тока преобразователя от 4 до 20 мА
В брошюре, как в PDF-формате (http://www.owen.ru/uploads/npt-1_4.pdf), так и в опубликованом на сайте флэш-варианте (http://www.owen.ru/uploads/flash_npt1.htm), на 7-й странице говорится о конфигурации:
ОВЕН НПТ-1 - это универсальный преобразователь сигналов
термодатчиков в унифицированный сигнал тока и при помощи
персонального компьютера:
...
• выбирается тип выходного сигнала: 0...20 мА или 4...20 мА;
...
В связи с неоднозначностью опубликованных технических данных возникает
Вопрос:
Можно ли сконфигурировать НПТ-1.00.1[Ехia]IIC на диапазон выходного сигнала 0-20 мА, или только на 4-20 мА?