PDA

Просмотр полной версии : Ошибка при настройке modbus slave "Шина не запущена"



shiko
25.07.2013, 15:52
9434
Согласно предложенному примеру по настройке modbusTCP slave в codesys v3 проделал все действия.
Однако возникает сообщение: "Шина не запущена", которое на рисунке выделено красным.

Вообще идея такая:
Создать эмулятор ПЛК с modbusSlave и соединить его с Lectus OPC.

Прочитал все инструкции по этому поводу предложенные Owen. Но по инструкции не работает.
Помогите кто делал что-то подобное???

kholonkin
06.09.2013, 10:45
в случае с 485 модбасом подобная ошибка у меня вылазила, когда адреса опрашивать пытался не те, что в приборах прописаны

Александр Приходько
07.09.2013, 04:00
Для начала советую посмотреть этот документ. В нем все очень подробно с видео расписано как настраивать.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15674&p=117771&viewfull=1#post117771

Что касается ошибки шины, то как правило это связано с неправильной настройкой адресов или регистров.
Плюс есть такая фишка в CDS, если устройство долго не отвечает CDS его вообще исключает из опроса.

Поэтому нужно вводить дополнительный пересброс модуля.

Я делал пример для RS-485, думаю для TCP это правило тоже работает, пример смотрите тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&p=118310&viewfull=1#post118310

GilmiyarovKR
04.06.2014, 17:42
Добрый день.
Столкнулся с похожей проблемой.
Работаю с ПЛК304 (во вкладке информация версия 3.4.0.10). Среда Codesys V3.4 SP2 Hotfix 1. Добавляю Modbus COM (версия 3.4.0.0), затем добавляю Modbus Serial Device (версия 3.4.0.0), более ранних версий в списке нет.
Все успешно компилится, без ошибок и предупреждений. Однако при загрузке программы в ПЛК вижу сообщение что "Шина не запущена".

Как быть в данной ситуации?

Трофимов Артем
05.06.2014, 13:27
Добрый день.
Столкнулся с похожей проблемой.
Работаю с ПЛК304 (во вкладке информация версия 3.4.0.10). Среда Codesys V3.4 SP2 Hotfix 1. Добавляю Modbus COM (версия 3.4.0.0), затем добавляю Modbus Serial Device (версия 3.4.0.0), более ранних версий в списке нет.
Все успешно компилится, без ошибок и предупреждений. Однако при загрузке программы в ПЛК вижу сообщение что "Шина не запущена".

Как быть в данной ситуации?

Прошивка ПЛК расчтана на то , что по последовательным портам ПЛК будет мастером, используя стандартные устройства Codesys. потому у Вас и появляется окно, что шина не запущена. к Сожалению, чтобы сделать ПЛК слэйвом по последовательному порту, придётся работать через библиотеки по работе с портом.

GilmiyarovKR
05.06.2014, 15:29
Прошивка ПЛК расчтана на то , что по последовательным портам ПЛК будет мастером, используя стандартные устройства Codesys. потому у Вас и появляется окно, что шина не запущена. к Сожалению, чтобы сделать ПЛК слэйвом по последовательному порту, придётся работать через библиотеки по работе с портом.
Благодарю за ответ