PDA

Просмотр полной версии : УКТ-38 в сети RS-485



лера
23.07.2013, 22:43
Для подключения УКТ-38(2шт.) в сеть RS-485 использовал схему: АС2М(2шт.) -RS485- АС3М(1шт.)-RS232- ПК. В зоне отображения №1 создал ссылки для первого УКТ, а в зоне отображения №2 для второго УКТ. После запуска процесса показания считываются только с первого прибора, на втором -"прибор не найден". Если отсоединить первый прибор от линии - читает показания второго прибора но отображение значений происходит в окне первого прибора. Подскажите где искать? Похоже надо начать с назначения базовых адресов и тогда вопрос - на каком этапе создания процесса нужно присвоить приборам эти адреса и какими они могут быть?

Зоя
24.07.2013, 08:46
Здравствуйте,
Вам нужно поменять сетевые адреса УКТ38 в сети RS485. Для этого сначала подключите один прибор к АС3М (УКТ38-АС2М-АС3М), запустите конфигуратор на АС2М, во второй вкладке измените адрес прибора УКТ38 в сети RS485 (8,24,32 и т.д.)
9426
После изменения адреса, нажимаете кнопку ОК.
Аналогично изменяете адрес второго УКТ38.

Если Вы для считывания данных используете ОРМ, то Вам нужно изменить параметры настройки по сети (указать новые адреса) для УКТ38.

лера
24.07.2013, 11:16
Здравствуйте,
Вам нужно поменять сетевые адреса УКТ38 в сети RS485. Для этого сначала подключите один прибор к АС3М (УКТ38-АС2М-АС3М), запустите конфигуратор на АС2М, во второй вкладке измените адрес прибора УКТ38 в сети RS485 (8,24,32 и т.д.)
9426
После изменения адреса, нажимаете кнопку ОК.
Аналогично изменяете адрес второго УКТ38.

Если Вы для считывания данных используете ОРМ, то Вам нужно изменить параметры настройки по сети (указать новые адреса) для УКТ38.
Спасибо за помощь - всё работает!