PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A



Илья1000
21.07.2013, 12:48
Вопрос: мне нужно, чтобы частотник включал программу и выключал (двигатель) в определнное време через УТ1. В РЭ CHF100A есть универсальный бинарный вход S1 ( соединяю клемму S1(CHF100A) и завожу ее на клемму 4 УТ1, затем с клеммы 5 УТ1 на клемму COM (CHF100A)), чтобы он работал нужна перемычка между +24В и PW, но у меня уже здействована клемма +24В питает датчик температуры с токовым выходом, как быть? Помогите разобратся в настройке и подключении.

Peter
24.07.2013, 09:23
Здравствуйте, подключать необходимо к 3,4 клемме УТ1, и если вам нужно на вход частотника подавать сигнал 24В, то предварительно 3,4 клеммы необходимо запитать 24В.

Илья1000
24.07.2013, 20:38
Спасибо, проблема уже решена