Просмотр полной версии : Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК



galsim
18.07.2013, 19:46
Здравствуйте!
Имеется прибор ТРМ151 (12 штук), ПЛК100 и ПК с Lectus и MasterSCADA.
ТРМ регулирует температуру в емкости по программе и иногда включает миксер.
Есть ли возможность, используя ПЛК100, передать с ТРМ данные в MasterSCADA, а также управлять?

P.S. Где можно найти список регистров в ТРМ151?

G.Mark
19.07.2013, 09:27
ПЛК в этой схеме зачем? Достаточно сеть 151ых подключить к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4 например). Протокол передачи данных у ТРМов - "ОВЕН". Список всех параметров с их хэш адресами можно посмотреть в конфигураторе ТРМ151 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML)

galsim
07.08.2013, 17:05
Спасибо большое за ответ! очень помогли
Осталась одна нерешенная проблема. ТРМ151-01. Как получить по протоколу ОВЕН состояния реле К1 и К2 или их регистры ВЭ. В общем нужно состояние реле К1 и К2 (активны они или нет)?

G.Mark
08.08.2013, 10:13
К сожалению никак. В трм151 отсутствует возможность контроля состояния выходных устройств по интерфейсу RS485.
Но можно читать информацию о выдаваемом на ВУ (выходное устройство) значении с ПВС. Параметр r.Out, диапазон значений от 0 до 1.

galsim
13.08.2013, 14:10
Не получается считать этот параметр r.out
В кодесисе 2.3 создаю переменную Float variable(listen).
Адрес - адрес прибора в сети
Hash name - r.Out
Index - 1 (устройство К2)
Use a index? - yes (я так понимаю если обращаюсь к индексу то yes)
Float type - float
Precision - 2
Polling time ms - 100
Work mode - polling time

По инструкции от Овна должно быть вроде так.
Может я где-то ошибаюсь??

Николаев Андрей
13.08.2013, 18:00
На сколько я помню ТРМ151 внесен в OPC сервер ОВЕН...

galsim
13.08.2013, 18:16
Да. Я знаю
Но у меня стоит 12 шт. ТРМ 151 и 1 шт. ТРМ 138 соединенных по сети RS-485 в ПЛК100. Через него я читаю информацию и отправляю ее на ПК с LectusOPC. Все уже прочитано, осталось прочитать только r.Out. Вы можете подсказать как это сделать?

Sergey2092
11.07.2020, 22:00
Здравствуйте.Собираю ик станцию с управлением от ТРМ151-01.К конфигуратору
подключил.Настроил несколько термопрофилей.Помогите пожалуйста с пошаговой
инструкцией подключения к MasterSCADA для снятия графиков в реальном
времени.Очень буду благодарен.

jr_and1
14.08.2020, 13:35
Да. Я знаю
Но у меня стоит 12 шт. ТРМ 151 и 1 шт. ТРМ 138 соединенных по сети RS-485 в ПЛК100. Через него я читаю информацию и отправляю ее на ПК с LectusOPC. Все уже прочитано, осталось прочитать только r.Out. Вы можете подсказать как это сделать?

Помогите пожалуйста, я не могу настроить свой ТРМ-151 01 ТТ. Писал на форуме, тишина, теп.под. молчит.
Вы можете выслать нулевую или простую конфигурацию для управление нагревателем через твердотельное реле
Вот моя тема и конфига на форуме. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33576
Если можете, то помогите, если нет, то тоже просьба ответить!
Заранее признателен.