PDA

Просмотр полной версии : Реле ПР110



Sergik_48
18.07.2013, 15:10
Являюсь новичком, так что сразу извеняюсь за неграмотность если что) Вопрос следующий: для регулирования скорости эл. двигателя используется трансформатор с выводами 3 уровней напряжения. 80,150,220 В. Мощность дв. 0,67 Квт. Можно ли реализовать схему коммутации через реле ПР110? В тех. поддержке ответили что оно коммутирует 220В , 5 А. Что ему мешает коммутировать меньшие напряжения и меньший ток?

Peter
18.07.2013, 16:51
Здравствуйте, ничего не мешает коммутировать напряжение меньше 220В, какое напряжение вы пропустите через реле, такое напряжение оно и будет коммутировать.

AVF
18.07.2013, 16:56
Я бы повесил-таки промежуточные реле. В ПР-ке релюшки не шибко жирненькие.

Sergik_48
18.07.2013, 17:19
ОО,отлично!

Я бы повесил-таки промежуточные реле. В ПР-ке релюшки не шибко жирненькие.
Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.

Amko
18.07.2013, 20:51
Самое легкое - IEC, но советовать не буду :)

AVF
19.07.2013, 08:34
КМ20-20 ИЕКовское модульное вполне себе ничего

kolyan
19.07.2013, 12:00
ОО,отлично!

Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.

И у Овена реле имеются:
http://www.owen.ru/catalog/22457951

rovki
20.07.2013, 22:01
ближе ехать :o Заодно ПР купите ,а мы(пользователи) со схемой поможем

zendo057
27.07.2013, 21:26
Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.

Я бы поставил пускатели ПМЛ11000 и не мучался

Sergik_48
05.08.2013, 10:44
Хорошо. А еще вопрос-если одновременно скоммутируются 2 выхода ( т.е и 80 В и 150 например) будет просто на 150 работать иль погорит все ?

AVF
05.08.2013, 11:02
Если транс "жирнее" релюх - сгорят релюхи. Вообще, схему коммутации надо делать на переключающих контактах, чтобы исключить подобный случай (через дополнительные реле). Приоритет высокой или низкой скорости можно задать соответствующим подключением выводов автотрансформатора.

Sergik_48
16.08.2013, 11:44
Да дополнительные реле пихнем-не проблема. А насчет приоритета непонял-как можно реализовать. Вобщем в системе есть калорифер, который включается по датчику температуры, но при его включении обязательно должнен быть поток воздуха (т.е включается вентилятор, замыкается 1 выход ПР110). Пользователь захочет включить большую скорость с комнатной панели, крутанет на 2, ПР110 скоммутирует 2 выход, и печаль беда..либо трансу либо реле. Как приоритет сделать??