Просмотр полной версии : Реле ПР110
Sergik_48
18.07.2013, 15:10
Являюсь новичком, так что сразу извеняюсь за неграмотность если что) Вопрос следующий: для регулирования скорости эл. двигателя используется трансформатор с выводами 3 уровней напряжения. 80,150,220 В. Мощность дв. 0,67 Квт. Можно ли реализовать схему коммутации через реле ПР110? В тех. поддержке ответили что оно коммутирует 220В , 5 А. Что ему мешает коммутировать меньшие напряжения и меньший ток?
Здравствуйте, ничего не мешает коммутировать напряжение меньше 220В, какое напряжение вы пропустите через реле, такое напряжение оно и будет коммутировать.
Я бы повесил-таки промежуточные реле. В ПР-ке релюшки не шибко жирненькие.
Sergik_48
18.07.2013, 17:19
ОО,отлично!
Я бы повесил-таки промежуточные реле. В ПР-ке релюшки не шибко жирненькие.
Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.
Самое легкое - IEC, но советовать не буду :)
КМ20-20 ИЕКовское модульное вполне себе ничего
ОО,отлично!
Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.
И у Овена реле имеются:
http://www.owen.ru/catalog/22457951
ближе ехать :o Заодно ПР купите ,а мы(пользователи) со схемой поможем
zendo057
27.07.2013, 21:26
Тоже подумывал об этом. Посоветуйте что нибудь "пожирнее") чтобы достать легко только было.
Я бы поставил пускатели ПМЛ11000 и не мучался
Sergik_48
05.08.2013, 10:44
Хорошо. А еще вопрос-если одновременно скоммутируются 2 выхода ( т.е и 80 В и 150 например) будет просто на 150 работать иль погорит все ?
Если транс "жирнее" релюх - сгорят релюхи. Вообще, схему коммутации надо делать на переключающих контактах, чтобы исключить подобный случай (через дополнительные реле). Приоритет высокой или низкой скорости можно задать соответствующим подключением выводов автотрансформатора.
Sergik_48
16.08.2013, 11:44
Да дополнительные реле пихнем-не проблема. А насчет приоритета непонял-как можно реализовать. Вобщем в системе есть калорифер, который включается по датчику температуры, но при его включении обязательно должнен быть поток воздуха (т.е включается вентилятор, замыкается 1 выход ПР110). Пользователь захочет включить большую скорость с комнатной панели, крутанет на 2, ПР110 скоммутирует 2 выход, и печаль беда..либо трансу либо реле. Как приоритет сделать??