Просмотр полной версии : Линеаризация в MS
Так все таки, можно выполнить линеаризацию в MS без использования переменной рассчет?
Конкретно, есть OPC сервер, выдающий значение в диапазоне 0..1, изменить нельзя, а надо в 0..100% Моно ли обойтись без рассчета?
SCADAMaster
17.07.2013, 18:52
А чем расчет не нравится?
Можно при помощи ФБ "Умножение" - умножьте с его помощью на 100.
Если работаете по протоколу Modbus, то можете использовать наш Modbus Universal и использовать в функцию мастабирования.
Да нет, расчет устраивает. Только не эстетично. Просто привык к линеаризации в других СКАДАх
А протокол не МОДБАС, иначе я бы и не спрашивал.
SCADAMaster
17.07.2013, 21:48
И чем не эстетично?
Просто не эстетично... В списке значение, значение..... расчет. А почему, собственно, расчет? Что вычисляет в MS?? Просто преобразование формата.
SCADAMaster
18.07.2013, 10:26
Так смените ему имя, назовите "Масштабирование", назовите "Преобразование формата".
Я про иконки. Выпадает из общего стиля.
А название естественно "правильное"
SCADAMaster
18.07.2013, 11:56
Вы можете положить расчет в объект, у объекта сделать значение (будет входом) и еще одно значение для выхода, расчет для обработки. Объект называете масштабирование и назначаете ему свою иконку.