1. Какими из перечисленных ниже комманд проект загружается в ПЛК для последующего его выполнения на нем?
Создание загрузочного проекта ('Online' 'Create boot project')
Загрузка кода проекта в ПЛК ('Online' 'Sourcecode download').
2. Что произойдет с загруженным проектом в случае ручного сброса ПЛК?
3. Можно ли очистить память ПЛК занимаемую файлами, которые были загружены командой “Online” “Write file to controller”
4. Почему не восстанавливается связь ПК с контроллером ПЛК-150 (прошивка 2.03, таргет файл 2.03, связь через Ethernet) при его перезагрузке (т.е. "сброс" плк). Восстановление связи происходит, только при запуске проекта из CodeSys.

незарегистрированный
08.04.2008, 19:28
1. Какими из перечисленных ниже комманд проект загружается в ПЛК для последующего его выполнения на нем?
Создание загрузочного проекта ('Online' 'Create boot project')
Загрузка кода проекта в ПЛК ('Online' 'Sourcecode download').
2. Что произойдет с загруженным проектом в случае ручного сброса ПЛК?
3. Можно ли очистить память ПЛК занимаемую файлами, которые были загружены командой “Online” “Write file to controller”
4. Почему не восстанавливается связь ПК с контроллером ПЛК-150 (прошивка 2.03, таргет файл 2.03, связь через Ethernet) при его перезагрузке (т.е. "сброс" плк). Восстановление связи происходит, только при запуске проекта из CodeSys.

1. Create boot project
2. Ничего, если сделат п.1
3. PLCBrowser->filedelete
4. А boot project сделали?

Kirill
09.04.2008, 11:48
1. Какими из перечисленных ниже комманд проект загружается в ПЛК для последующего его выполнения на нем?
Создание загрузочного проекта ('Online' 'Create boot project')
Загрузка кода проекта в ПЛК ('Online' 'Sourcecode download').
2. Что произойдет с загруженным проектом в случае ручного сброса ПЛК?
3. Можно ли очистить память ПЛК занимаемую файлами, которые были загружены командой “Online” “Write file to controller”
4. Почему не восстанавливается связь ПК с контроллером ПЛК-150 (прошивка 2.03, таргет файл 2.03, связь через Ethernet) при его перезагрузке (т.е. "сброс" плк). Восстановление связи происходит, только при запуске проекта из CodeSys.

2. Если предварительно выполнен create boot project, то после нажатия "сброс" ПЛК перезагрузится и запустит хранящийся в нем проект.
4. потому что данная функция не реализована. Сброс - системное событие, подчас после выполнения этой операции вводятся в действие новые настройки ПЛК (в частности смена ip адреса). Поэтому поддержание связи просто нецелесообразно.