Подскажите пожалуйста какие есть нюансы при автонастройке ТРМ101-УР.
В наличии: нагреватель 4кВ,ТРМ101-УР(ВУ1-0-10В,ВУ2-реле),Твердотельное реле HD-4022.10U,Амперметр через ТТ 30/5,термопара ТХК.
Уставка 70 град.,вкл. вентилятора охлаждения (ВУ2) 73град.
После вкл. АН нагреватель нагрел до уставки и откл.заброс темп. до 88 град.(при включившемся вентиляторе).Вентилятор выключился
как положено при 72,5(гистерезис 0,5).температура снизилась до42 град.,потом вкл. нагрева до 65 и откл.,заброс до 82 (вентилятор
отработал норм.), температура падала в течении часа до 44,но нагрев так и не вкл.
Это чтож его автонастраивать неделю что ли.
Подскажите пожалуйста в чем заковыка.

Зоя
17.07.2013, 10:31
Здравствуйте,
Уточните, какие значения у Вас выставлены в параметрах: AL-d, AL-H.
Какая тем-ра измеряемой среды была при запуске автонастройки ?
Автонастройка прошла успешно (светодиод АН погас или мигает)?
Какие значения параметров P, i,d получились после автонастройки?

Алекс2013
17.07.2013, 11:35
Параметр AL-d=3,AL-H=0,5;tнач.=28гр.уст=70гр.
Автонастройка не закончилась.светодиод АН горел но прошло 2,5 часа и всего один цикл Вкл.-откл. А потом пришла ночь и все выключили и пошли домой.

Зоя
18.07.2013, 09:12
Повторно автонастройку запускали?

Алекс2013
18.07.2013, 09:19
Да,5 часов прибор выдавал любопытные параметры от 59 до 82 град. при SP=100,AL-d=0,5, AL-H=1 но так и не нарисовался в районе 100 град.
Притомило

Зоя
18.07.2013, 12:04
Я так понимаю Автонастройка не закончилась? Какие Коэффициенты ПИД -регулятора сейчас заданы. Могли бы Вы снять кривую разгона (p=1, i=0, d=0) и выслать мне на почту zoya@owen.ru ?

Алекс2013
19.07.2013, 15:25
Кривую разгона я конечно снял, хотя не уверен что точно( хотел подключить ТРМ к SCADA OPM 1.2 но программа сказала что прибор не найден)
поэтому я поступил по другому:вместо ТРМ101.УР и ТТР HD.....10U поставил ТРМ210-РР и ТТР HD....ZA2 включил на автонастройку. После
автонастройки списал параметры p,i,d и установил их в ТРМ101, включил ,заработало(разброс при уставке 200град. +/-0,5град.
Как считаете такой способ актуален?

makis58
23.07.2013, 15:08
Кривую разгона я конечно снял, хотя не уверен что точно( хотел подключить ТРМ к SCADA OPM 1.2 но программа сказала что прибор не найден)
поэтому я поступил по другому:вместо ТРМ101.УР и ТТР HD.....10U поставил ТРМ210-РР и ТТР HD....ZA2 включил на автонастройку. После
автонастройки списал параметры p,i,d и установил их в ТРМ101, включил ,заработало(разброс при уставке 200град. +/-0,5град.
Как считаете такой способ актуален?