PDA

Просмотр полной версии : Какая разрядность АЦП устройств Овен



Леонид
16.07.2013, 18:23
Какая разрядность АЦП модулей МВ110-8 и МВ110-8АС. Аналоговых входов ПЛК 160, ПЛК 63, ПЛК 73, ТРМов.? Это что тайна? Почему эта информация как то не четко указана в руководствах и на сайте ? Не менее 12бит, это 12 или более?

ASo
16.07.2013, 18:46
Резонный вопрос - а зачем вам это?
Интересна погрешность, приведенная ко входу. А в нее входит и разрядность и шумы и аналоговая обвязка.

Леонид
16.07.2013, 20:06
Хочу знать с какой разрешающей способностью смогу измерить ту или иную физическую величину.

Николаев Андрей
17.07.2013, 08:37
Никакой тайны нет, но и информативности цифры в 12 или 16 бит не несут для пользователя.
По тому как работаете Вы уже с конкретными датчиками.
Значения с этих датчиков отфильтрованы (время и точность).
А параметры: время опроса, максимальная погрешность и разрешающая способность - мы стараемся указывать.

В 8А - 12 бит.
В 8АС - 16 бит.
Но как говориться в старом еврейском анекдоте: и таки что это дало? :)
Говорю не ради отмазаться - слишком часто этот вопрос всплывает.
Это как с вопросом: а какой у Вас стоит процессор...
Можно на меге цикл стабильный в единицах миллесекунд получить, а можно и на Cortex многоядерном получить нестабильный цикл в десятках и сотнях мс... и сумасшедший джиттер
Сами по себе цифры железа, в наше время ничего не говорят.

Николаев Андрей
17.07.2013, 13:56
Причем здесь погрешность и разрядность.
У ДМ5008 разрядность 8 Бит и класс точности у него 0.5 и что.
Для меня знать разрядность АЦП важно.

Ну не вопрос. Не скрываю.
Просто честно не понимаю что Вам дала цифра 12 бит...

ASo
17.07.2013, 21:01
Чем оно плохое, если еще нужно учитывать аналоговую обвязку, а она дает больше, чем разница 12 и 16 бит????
Очевидно, что интересен класс точности, а как он достигнут - не важно. Очевидно, что лучше 0.5 на 8 битах не получишь.

Николаев Андрей
18.07.2013, 09:51
Есть практическое понимание работы АЦП к измерению показаний и масштабированию шкалы.
АЦП 12 бит измерение плохое.
АЦП 14 бит встречается редко но уже лучше.
АЦП 16 бит не абсолют но измерение серьезное. Им легко манипулировать и масштабировать практически под любые датчики.
Сегодня на рынке уже 16 бит это норма.
АЦП 8 бит самый древний который я видел это ДМ5001 измерение жуть по моему его посей день выпускают. Такой маразум это нечто.

Ну так то, если давать пользователю значения прям с АЦП - то да...
Но в наше время мало кто хочет работать с значением в мВ. Все хотят уже с готовой градуировкой, отфильтрованное от наводок, скачков и т.д.
А это программная обработка.
А коль значение было обработано, то Вы получаете значение с уже определенной точностью, разрядностью и т.д.

Sergey666
18.07.2013, 09:57
12бит - для измерения температуры и давления более чем достаточно - 4095 точек . Для весового измерения (для справки) по госту положено минимум 3000 точек. Большинство иномарок на 12битах сидят.
А , вот модули тензодатчиков - совсем другая песня , там как минимум 16 бит и скорость опроса.Скорость опроса важнее.