Просмотр полной версии : Mercury OPC
Columbariy
15.07.2013, 13:13
К Mercury OPC серверу подключены счетчики Меркурий 230 ART.
Счетчики без профиля мощности. Подскажите как средствами мастерскады организовать получасовые срезы активной и реактивной мощности с экспортом в xml?
Как попасть в OPC HDA server mercury?
SCADAMaster
15.07.2013, 13:21
Подскажите как средствами мастерскады организовать получасовые срезы активной и реактивной мощности с экспортом в xml?
Можно например архивировать знанчение нарастающего итога, и в отчете формировать значения при помощи обработки "разница" (появилась в последней версии MasterSCADA), можно архивировать действующее значение и использовать способ обработки "интеграл".
Вам нужно формировать отчет по форме 80020? В настоящий момент мы занимается созданием новой версии шаблонных отчетов:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=5602
Планируем сделать в нем и отчет с экспорт в xml такой формы.
Как попасть в OPC HDA server mercury?
Если у вас нет профиля мощности, то никак - поскольку в счетчике нет архива, то и выводить скаде нечего.
Columbariy
15.07.2013, 13:42
Вам нужно формировать отчет по форме 80020?
Именно,когда поступит в продажу продукт предполагающий экспорт данных в указанную форму? С сегодняшнего дня предоставления инфы о потребленной электроэнергии по форме 80020 это закон.
SCADAMaster
15.07.2013, 14:25
В данный момент его как раз разрабатываем. Как только будет реализовано - сразу же вас уведомим.
В данной форме отчета вам нужно выводить строки с шагом в 30 минут, в течении суток?
Просим также сообщить - какие еще формы отчетов вам требуются (профиль мощности, акт снятия показания, ведомость потребления).
SCADAMaster
22.07.2013, 21:29
Отчеты по электроэнергетике готовы. В приложении сформированный отчет по форме 80020.
Если отчеты вас все еще интересуют, обратитесь к нам в техническую поддержку.