PDA

Просмотр полной версии : ОПС сервер



жекон
15.07.2013, 08:27
Стоит ваш опс сервер на 32 точки опрашивает MВУ,МДВВ,МВ110-8АС,СМИ-1 до последнего времени всё работало,но за последную неделю стала падать связь самое интересное что никаких изменений ни в аппаратную, ни в программную часть не вносились может это быть фишкой бесплатной версии?

SCADAMaster
15.07.2013, 10:12
Нет, это не является "Фишкой" ОРС сервера.
Вам нужно посмотреть лог обмена - что именно происходит на сети. Но скорее всего проблема в конвертере или кабеле.

жекон
15.07.2013, 11:39
Лог обмена я завтра сниму просто интересно больше года всё работало