Просмотр полной версии : Подключение датчиков к ПР114
Здравствуйте!
Вопрос по ПР114. В описании на сайте говорится в нем что есть встроенный источник питания на 24 В и возможность питания от 220В. А что если все возможные входы датчиков (типа сухой контакт) запитать от этого источника? Есть ли какие-то ограничения? Либо нужен отдельный блок питания?
Суть в том, что если использовать ПР110 с похожими характеристиками (питание 24В и количество входов-выходов), там нужно еще отдельно блок питания приобрести, а в ПР114 блок питания встроен, и поэтому по стоимости комплект ПР110+БП примерно равен одному ПР114 и система автоматизации будет проще.
Планирую использовать с герконами поплавковых и проточных датчиков при перекачке воды. При этом присутсвует контакт человека с перекачиваемой водой и влажной землей, и пробой по цепи поплавковых датчиков на воду - крайне не желателен. Соответсвенно напряжение на датчики я выбрал 24В да и герконы на 220В далеко не все расчитаны, если использовать ПР с питанием на 220В.
Верны ли мои рассуждения? Спасибо за ответ.
Встроенный ИП24в дает ток 145ма ,входа потребляют максимум 15ма .Значит свои входа ИП24 потянет.
kukla100
28.08.2013, 17:09
как правильно подключить аналоговый вход в схему если я использую его как дискретный? В смысле можно ли подключить допустим кнопку
Василий Кашуба
28.08.2013, 17:40
как правильно подключить аналоговый вход в схему если я использую его как дискретный? В смысле можно ли подключить допустим кнопку
Нужно поставить делитель напряжения и контакты, не в разрыв цепи, а параллельно нижнему резистору делителя подключить.
Владимир Евдокимов
03.09.2013, 08:38
Нужно поставить делитель напряжения и контакты, не в разрыв цепи, а параллельно нижнему резистору делителя подключить.если правильно понял, больше 10в на аналоговые входа подавать нельзя ??? Сразу возникает вопрос - а дискретные входы будут работать(уверенно и стабильно) от 10вольт ??? Или все таки можно ан.входы запитать 24VDC а в программе указать уровни 0 и 1
если правильно понял, больше 10в на аналоговые входа подавать нельзя ??? Сразу возникает вопрос - а дискретные входы будут работать(уверенно и стабильно) от 10вольт ??? Или все таки можно ан.входы запитать 24VDC а в программе указать уровни 0 и 1
В овен лоджике, для аналогового входа работающего в дискретном режиме, можно указать уровни напряжений которые будут соответствовать логическому "0" и логической "1". От встроенного источника питания на 24В постоянного тока вполне можно запитать аналоговый вход и, задав уровни 0 и 1 как 0 и 24В соответственно, кнопкой или тумблером производить управление входным элементом ПР114 путем замыкания или размыкания контура цепи с напряжением 24В .
Максимальное напряжения питания аналогового входа - 36В пост. тока.
Подробно о этих параметрах можно почитать в руководстве по эксплуатации к ПР114, стр11.
Владимир Евдокимов
03.09.2013, 10:30
спасибо за ответ, камень с души - уж очень не хочется ставить делители
Судя по схеме у вас ЭКМ на котле и один из них на выходе (автоматика безопасности).
За год эксплуатации, в аналогичных местах, до очередной поверки контакты в ДМ-2010Сг покрываются налётом
проводимость которого от цифрового тестера с батарейкой 9 вольт оценивается на единицы килоом а то и вообще бесконечность, хотя от цепи питания сигнализации в 220 вольт всё срабатывает. Приходится разбирать чистить.
Отпишитесь пож. у кого как ведут себя ЭКМ от низковольтного питания.
Судя по схеме у вас ЭКМ на котле и один из них на выходе (автоматика безопасности).
За год эксплуатации, в аналогичных местах, до очередной поверки контакты в ДМ-2010Сг покрываются налётом
проводимость которого от цифрового тестера с батарейкой 9 вольт оценивается на единицы килоом а то и вообще бесконечность, хотя от цепи питания сигнализации в 220 вольт всё срабатывает. Приходится разбирать чистить.
Отпишитесь пож. у кого как ведут себя ЭКМ от низковольтного питания.
Да есть такая проблема с ЭКМ, делаю усилитель постоянного тока на 2 транзисторах, нагруженых на слаботочное реле, и система работает годами без проблем.
Контакты экм после этой доработки становятся "вечными".
Andrei Z
03.09.2013, 18:45
Жалко в России не могу найти такие ЭКМ
http://ztp.by/index.php?area=1&p=static&page=3.1ekm_micro
микропереключатели в любых вариантах (нормально замкнутые, разомкнутые) и вид акуратный
Так вроде мы с РБ в одном экономическом пространстве .Закажите ,оплатите и попросите выслать ....
Юзали мы такие ЭКМки на ВЗУ.
Толчковый режим работы при пуске насоса прводит к удару по приводу толкателя прижимной пружины микрика, в результате толкатель проворачивается на оси и ВУ на ЭКМ уезжает.
Больше мы их никуда не ставим. Впрочем если эта ЭКМ сработает раз в год - то может и ничего.
kukla100
04.09.2013, 13:56
Судя по схеме у вас ЭКМ на котле и один из них на выходе (автоматика безопасности).
За год эксплуатации, в аналогичных местах, до очередной поверки контакты в ДМ-2010Сг покрываются налётом
проводимость которого от цифрового тестера с батарейкой 9 вольт оценивается на единицы килоом а то и вообще бесконечность, хотя от цепи питания сигнализации в 220 вольт всё срабатывает. Приходится разбирать чистить.
Отпишитесь пож. у кого как ведут себя ЭКМ от низковольтного питания.
Ну допустим время от времени чистить контакты ЭКМ надо. Мне вообще поподались (4шт.) ЭКМ которые со временем начинали клинить, и приходилось 2 раза за сезон отопления их смазывать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot