Просмотр полной версии : Как решить проблему с радиоканалом???



Вова13
07.07.2013, 19:36
Здравствуйте.
Подскажите,как решить проблему.Связь между объектом и диспетчером через радиоканал(НЕВОД-5),кратковременное пропадание связи и на мониторе ошибка,которую постоянно нужно закрывать(отключать сообщение совсем не хочется, т.к. связь может исчезнуть совсем,и аварии при этом не будет).
Вопрос :можно ли в Мастер Скаде или в OPS установить какой нибудь фильтр секунд на 30-60,который будет игнорировать кратковременный "провалы" .

Используется - Modbus Universal MasterOPC Server OPC сервер.

SCADAMaster
07.07.2013, 20:11
Можно просто в настройках ОРС сервера увеличить время ожидания ответа, и количество повторов при ошибке.

Вова13
08.07.2013, 14:20
Спасибо,буду пробовать.
Скажите,а если увеличить время ожидания ответа(до 5000-10000 мс), и количество повторов (до 10)это как то скажется на скорости опроса переменных(при периоде опроса 1000 мс) .?????

SCADAMaster
08.07.2013, 14:34
Если ответы приходят вовремя и корректные, то не скажется.
Но лучше все же увеличивать не время ожидания ответа, а количество повторов. Сделайте время ожидания 2000-3000 мс, а количество повторов 30-40.

Вова13
08.07.2013, 14:46
Спасибо,очень оперативно отвечаете